หลังจากเปลี่ยนจาก150aมาเป็น300aสิ่งที่เจอคือ กรองนอก3338มันขับชิลเลอร์300aได้ไม่พอ
ตัว150 ใช้เวลา1ชมเศษ.กดลง1องศา แต่พักยาวเกือบ2ชม. กรองแรงขับนํ้าได้สูงสุดของเครื่องเลย
แต่พอมา300aมันก็ดูนํ้าออกมาดูแรงนะ ทํางาน1องศา 20นาทีเอง แต่เวลาพักมันลดลงเยอะเลย
เพราะนํ้าในหม้อชิลเลอร์มันเย็นจัด เซ็นเซอร์วัดข้างในมันตรวจได้ว่าเย็นที่25องศาแล้ว มันก็ตัด
แต่นํ้าในตู้ยัง25.5องศาอยู่เลย พอนํ้าในตู้ไหลเข้ามาที่นี้เซ็นเซอร์วัดได้25.5 แล้วขยับขึ้นมา
ตามความจริงแล้วรันต่อไป25.6..ไปจน26แล้วทํางานเลยเป็นว่าพักช่วงน้อยลง
คาลิเบตไม่มีผลอะไรช่วยทางใจเท่านั้น ตอนมันพักเทอโมมิเตอร์ ในตู้กับเซ็นเซอร์ในชิลเลอร์ตรงกัน25.5องศา
งานนี้ชิลเลอร์ไม่เพี้ยน แต่กรองนอกเราไม่ได้เสป็คมันมากว่า
เคยลอง พอเครื่องตัดที่25ปุ๊ปปิดกรองปั๊บ นํ้าก็เย็นแต่ในชิลเลอร์นั้นแหล่ะนานเลย
พอเปิดกรองนํ้าผ่านคราวนี้ขึ้นมาตามความจริง25.5
นํ้าเข้าออกไม่โฟลว์พอที่ชิลเลอร์จะวัดได้ถูกต้อง นํ้าออกเย็นเร็วกว่านํ้าเข้า
เลยทําให้เครื่องทํางานตัดต่อทุก.5องศา
เช็คแรงดันของ3338 มัน1200l/hอยู่ช่วงเกือบตํ่าสุดของความต้องการของ300aเลย 1000-2500ลิตร/ชม.
(ยังไม่หักตอนใส่มีเดียอีก)คงลดลงไปอีก แถมตัวเลขยังเป็นแบบกรองเปล่าๆอีก
คราวนี้คงต้องหากรองใหม่ ดูแล้วอีฮามที่เคลมว่าความแรงของมอเตอร์ที่บอกมันผ่านมีเดียแล้วด้วย
มันจะขับได้ดีกว่า3338 ที่มอเตอร์แรงไม่ถึงตัวเลขจริงๆของมันไหม(จาก1200l/hเอาจริงเหลือถึง600เปล่าหว่า)
คือตอนนี้ถ้าไม่นับที่มันพักน้อยลงมันก็ทํางานได้ดีนะ แต่อยากให้โฟลว์นํ้ามันแรงขึ้นนํ้าจะได้เย็นเท่ากัน
ทั้งในตู้ในชิลเลอร์จะได้พักนานขึ้น n032
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||