Aqua.c1ub.net
*
  Thu 18/Dec/2025
หน้า: 1   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ชิลเลอร์ ๆ ๆ ๆ ๆ ด่วนเลยคับ เจอปัญหาหนัก  (อ่าน 2437 ครั้ง)
NangmarnRai ออฟไลน์
Club Follower
« เมื่อ: 04/03/10, [22:27:27] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอถามเกี่ยวกับชิลเลอร์หน่อยคับ
1.ชิลเลอร์จำเป็นต้องเติมน้ำยาแอร์หรือป่าว เวลาใช้ไปนาน ๆ ( เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี )
2.ชิลเลอร์ (hailea) โดยการเติมน้ำเข้าไป ไม่มีการผ่านน้ำเข้าออก ผมทำการเซตอุณหภูมิไว้ที่ 15 องศา คือต่ำสุด พอเครื่องทำงาน อุณหภูมิมันก็ลดลงเรื่อย ๆ นะคับ
จาก 25 องศา ก็ลงไปเรื่อย ๆ จนถึง 18 องศา แล้วผมลองเอา ปรอทมาจุ่มน้ำที่อยู่ข้างในชิลเลอร์ปรากฎว่า อุณหภูมิที่ปรอทผมมันไม่เท่ากับที่หน้าปัดของชิลเลอร์คับ
ที่ปรอทก็มีเท่าเดิมคือ 25 องศา แต่ที่หน้าปัดก็ลงไปเรื่อย ๆ สาเหตุแบบนี้ ชิลเลอร์ผมมีปัญหาทั้ง 2 ส่วนใช่ไหมคับ
คือส่วนทำความเย็น กับ ส่วนของหน้าจออุณหภูมิใช่ไหมคับ
 mad1 mad1 mad1
OoKabukioO ออฟไลน์
Sponsor
« ตอบ #1 เมื่อ: 05/03/10, [00:50:39] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ลองต่อน้ำให้ไหลเวียนเข้าชิลเลอร์ด้วยสิครับ เช็คแบบนี้มันไม่รู้ผลอะครับ
Aries .... ออฟไลน์
Hot Member
« ตอบ #2 เมื่อ: 05/03/10, [02:21:45] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ปรอทเสีย   ้hahaha

พิเรนดี มีใครเคยลองแบบนี้มั่งป่ะ  [งง]
MPOWER ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #3 เมื่อ: 05/03/10, [08:51:36] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

1.การบำรุงรักษาเหมือนแอร์ตามบ้านแหละครับ ควรมีการตรวจสอบระดับน้ำยาทุกๆ6เดือน หรือ 1ปีเป็นอย่างน้อย แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเติมทุกครั้งที่เช็คนะถ้าต้องเติมน้ำยาแสดงว่าระบบเริ่มมีการรั่วซึมต้องหาจุดที่รั่วให้เจอก่อนที่จะเติมน้ำยาเพราะถ้าเติมไปยังงัยมันก็รั่วเหมือนเดิม ควรตรวจเช็คและทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนทุกๆเดือน เป็นอย่างน้อย
2. สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะตัว Probe ของ Temp control มันไม่ได้สัมผัสกับน้ำโดยตรงแต่มันไปสัมผัสกับชุดแลกเปลี่ยนความร้อนหรืออยู่ที่ที่ด้าน Suction ถ้าเอาน้าใส่ค้างไว้อย่างนั้นมันก็จะเย็นแค่แถวๆตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ตัว Probe จับอยู่ส่วนอื่นมันไม่เย็นหรอกถ้าเย็นก็น้อยยิ่งชิลเลอร์ตัวแค่นิดเดียวความสามารถที่จะทำความเย็นนิดเดียวมันไม่เห็นผลมากหรอก
Unity NoN ออฟไลน์
Club Veteran
« ตอบ #4 เมื่อ: 05/03/10, [09:09:02] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

^
^
^
^
มีสาระความรู้ดีจัง

ว่างๆมาเป่าคอยล์ร้อนให้หน่อย ไม่ได้เป่ามาหลายเดือนแล้ว  ้hahaha
MPOWER ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #5 เมื่อ: 05/03/10, [09:14:15] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

^
^
^
^
มีสาระความรู้ดีจัง

ว่างๆมาเป่าคอยล์ร้อนให้หน่อย ไม่ได้เป่ามาหลายเดือนแล้ว  ้hahaha

ถือว่าเครื่องใหญ่ ตู้เล็กเหรอไม่ดูแลเลย
จะขายเมื่อไหร่บอกนะ เผื่อสนใจ 