เนื่องจากผมมีโปรเจคที่จะตั้งตู้ 24" 3 ตู้, 36" 1 ตู้ และ 48" 1 ตู้ โดยแพลนว่าจะเลี้ยงไม้น้ำกับปลาหมอแคระ ซึ่งปริมาตรน้ำโดยรวมน่าจะประมาณ 850 ลิตร หากจะใช้ชิลเลอร์ปกติคงต้องใช้หลายตัว บวกกับในตัวบ้านคงร้อนโดนภรรยาบ่นแน่ๆ
ทีนี้ผมเลยลองหาวิธีต่างๆ เคยคิดจะกั้นห้องติดแอร์ แต่เนื่องจากพื้นที่ๆวางตู้กั้นห้องค่อนข้างลำบากเลยตัดข้อนี้ทิ้งไป เลยเหลือแค่วิธีใช้คอยล์ไทเทเนียมแบบจุ่ม ต่อกับ compressor แอร์ แล้วมาจุ่มลงในกรองล่างแบบที่ตู้ทะเลเค้าทำกัน แต่ผมไม่เคยเห็นใครเอามาใช้กับตู้ไม้น้ำ ลองถามใครก็มีแต่คนบอกว่าไม่น่าจะเวิร์ค ขนาดคนขายยังไม่อยากจะขายให้เลย แต่ผมก็คิดว่าลองดูละกัน ไม่ได้ก็รอถูกหวยแล้วทำเป็นตู้ทะเลซะเลย
เริ่มจากคำนวนปริมาตรน้ำกับขนาดของคอมพ์แอร์และขนาดของคอยล์จุ่ม ที่ร้านแนะนำคอมพ์ขนาด 12,000 กับคอยล์ 1 แรง (hp) แต่ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้าย แอร์ขนาด 18,000 BTU ที่บ้านตัวคอยล์เย็นมันรั่วพอดี ผมเลยได้โอกาสเปลี่ยนแอร์ตัวนั้นแล้วเก็บคอมพ์แอร์ไว้ใช้ทำชิลเลอร์ซะเลย ทีนี้ขนาดของคอยล์ไทเทเนียมก็ต้องเพิ่มเป็น 1.5 แรง 036
ผมเอาตัวคอยล์จุ่มในตู้กรองล่างขนาด 36" มาตรฐาน โดยพื้นล่างโรยด้วยกรวดแม่น้ำเบอร์ 0 ใช้กล่องพลาสติกรองใต้คอยล์ แล้วใช้ powerhead เป่าอีกทีให้ความเย็นกระจายทั่วตู้

ตั้งอุณหภูมิที่ temp control ไว้ 23 c คอมพ์เริ่มทำงานที่ 24 c

ลองใช้ขด stainless เป็นตัวพ่วงความเย็นไปที่ตู้ขนาด 18x18x18 โดยตู้นี้ปกติใช้พัดลมเป่า อุณหภูมิปกติคือ 28 c (ภาพนี้ถ่ายเวลา 13.02)

อุณหภูมิในบ้าน

ลองรันระบบดู ผ่านไป 1 ชั่วโมง (14.06)

2 ชั่วโมง (14.56)

3 ชั่วโมง (16.10) เหลือ 24 c ห่างจากอุณหภูมิในตู้กรองล่าง 1 องศาโดยประมาณ และแทบไม่ลดลงจากนี้

ทีนี้ผมเลยมาลองพ่วงกับตู้ 24 ทั้งสามตู้ โดยใช้สแตนเลสขด จุ่มลงไปในตู้กรองล่างแค่ขดเดียว แล้วใช้ 2215 ดันน้ำผ่านอีกสองตู้ที่เหลือ

ตู้ล่างสุดกับตู้กลางใช้ขดสแตนเลสแบบใต้กรวด


แล้วเอาน้ำเย็นมาปล่อยที่ตู้บนสุด


ที่ temp control

อุณหภูมิบ้าน ณ วันที่ถ่ายภาพ

โดยรวมๆแล้วผมค่อนข้างพอใจกับอุณหภูมิที่ทำได้ครับ เท่าที่ดูๆ คอมพ์แอร์ทำงานทุกๆ 1.30 - 2 ชั่วโมง โดยทำงานครั้งละประมาณ 5-10 นาที ซึ่งน้อยกว่าที่ผมคาดการณ์ไว้มาก แต่เดี๊ยวพอตั้งตู้ 48" คิดว่าคอมพ์แอร์คงทำงานถี่กว่านี้ครับ
สรุป
ข้อเสีย
- ใช้งบตั้งต้นค่อนข้างสูง (คอมพ์แอร์ถ้าซื้อใหม่มี 4 พัน, คอยล์ไทเทเนียม 3 พันกว่า, temp control Dixell 2 พันกว่า, ตู้กรองล่างควรจะใหญ่ๆหน่อย อย่างน้อยก็พันนึงอ้ะ, powerhead, สแตนเลสขด 800 ต้องมีจำนวนเท่ากับจำนวนตู้, สายยางเมตรละ 130 T_T, ค่าเดินท่อแอร์ของผมเดิน 8 เมตร ช่างคิดเกือบๆ 4 พัน)
- บ้านเป็นรู เคลื่อนย้ายไม่ได้
- เหนื่อยคุมงานช่าง
ข้อดี
- ในบ้านไม่ร้อน
- ไม่มีเสียงพัดลม (ภรรยาผมบ่นเรื่องนี้มาก)
- อุณหภูมิค่อนข้างนิ่ง
- ค่าไฟน่าจะถูกว่า chiller ปกติ (อันนี้ผมยังไม่ได้วัดแบบเป๊ะๆนะครับ)
- ถ้าซื้อ chiller แยกเท่ากับจำนวนตู้ผม ผมว่าราคาโดยรวมคงสูงกว่าแบบนี้ครับ
ถ้าที่บ้านน้าๆมีตู้ไม่เยอะ แล้วอากาศในบ้านถ่ายเท ไม่กลัวเรื่องในตัวบ้านร้อนผมก็ยังว่า chiller ปกติก็โอเคนะครับ
แต่ถ้าที่บ้านมีตู้เยอะ ลองเอาวิธีนี้ไปเป็นอีกตัวเลือกนึงก็ดีครับ