ปั้มลมผมสมมุติเป็น LP-60 กินไฟ 50 watt

ส่วนตัวสำรองไฟ ยกตัวอย่างง่ายๆก็ UPS คอมพิวเตอร์ล่ะกันครับเพราะหาซื้อง่ายสุดละ
ผมยกตัวอย่างเป็น APC Smart-UPS 1500VA 980W ตัวนี้ใช้แบต 17AH จำนวน 2 ลูก

สำหรับสิ่งที่จะเอามาคำนวณอย่างง่ายๆ มีแค่ 2 อย่างนี้เท่านั้น
1. Watt ของปั้มลม
2. ขนาดของ Battery ของเครื่องสำรองไฟ ( APC Smart-UPS 1500VA 980W ใช้แบต 17AH จำนวน 2 ลูก เพราะฉะนั้นปขนาดรวมจะเป็นทั้งหมด 34 AH )
เอามาเข้าสูตรเลยครับ
Watts = VA (v = 12, Watts = 50, A=?)
A = Watts/V
A = 50 / 12 = ~ 4.166 A
แสดงว่าใน 1 ชั่วโมง มันจะกินไฟจาก Battery เท่ากับ 4.17A
เมื่อเอามาคำนวณตอนใช้จริง
Ah ของ Battery / A ที่ใช้จริง
จะเท่ากับ 34 Ah/4.17 A = ~ 8.15h
ดังนั้นปั้มลมตัวนี้เมื่อเกิดไฟดับ ก็จะสามารถทำงานต่อได้อีก ตีเป็นชั่วโมงก็จะเป็น 8 ชั่วโมง กับอีก 9 นาที
ผมตีว่าประมาณ 7-8 ชั่วโมงละกันครับ