ผู้เขียน หัวข้อ: ถามคนที่ติดคอยล์เย็น 9000-12000 btu ใช้เบรกเกอร์กี่แอมป์ครับ  (อ่าน 5130 ครั้ง)
vahahaha ออฟไลน์
Club Member
« เมื่อ: 14/01/14, [17:10:35] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ตามที่ผมเข้าใจ 9000-12000btu เค้าใช้แค่10-16Aเอง
แต่ช่างที่ติดคอยล์2เจ้า บอกให้ผมใช้ 30-32A
เลยสงสัยว่าถ้าใช้ใหญ่ไป มันก็ไม่ตัดใช่ไหมครับ
แล้วทำไมช่างถึงให้ใช้Aเยอะจัง
เพื่อนๆใช้ขนาดไหนกับบ้างครับ
note_Chonburi ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #1 เมื่อ: 14/01/14, [17:12:20] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ปกติผมใช้ที่ 20A ครับ แต่ถ้าเป็น 15000-18000 BTU ผมใช้ที่ 30A ครับ
vahahaha ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #2 เมื่อ: 14/01/14, [17:15:25] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ปกติผมใช้ที่ 20A ครับ แต่ถ้าเป็น 15000-18000 BTU ผมใช้ที่ 30A ครับ
ช่างเค้าต่อกราวให้ไหมครับ  ต่อไว้ยังไงครับ
note_Chonburi ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #3 เมื่อ: 14/01/14, [17:22:58] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ช่างเค้าต่อกราวให้ไหมครับ  ต่อไว้ยังไงครับ

หากที่บ้านมีการเดินสายกราวไว้ต่อตรงจุดนั้นก็ได้ครับ แต่สำหรับลูกค้าผมในรายที่ไม่มีกราวน์ ผมให้ช่างเอาสายเดี่ยวเบอร์ 2 ขึ้นไป พันไว้กับหัวน็อตของคอมเพรสเซอร์แล้วลากลงดินโดยใช้แท่งกราวน์ทองแดง (ซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างครับ) ตอกลงดินจนมิดครับ

สายดินสำหรับตู้ปลาทะเล เป็นสิ่งจำเป็นนะครับ อย่ามองข้าม อีกกรณี ผมเองใช้โคม ATI T5 ซึ่งเป็นที่ลื่อชื่อในเรื่องไฟรั่ว ผู้ใช้ทุกท่านจะทราบกันดี ผมเอาสายไฟเบอร์ 1 มัดรวมกับสลิงของโคมแล้วเอามามันกับคอลย์จุ่มในกรองล่าง บริเวณก้านคอลย์ไม่ให้โดนน้ำเค็ม ๆฟเวลามันรั่วมันก็ไปตามสายดินของคอลย์อีกที ได้ประโยชน์ไปอีกทางครับ
vahahaha ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #4 เมื่อ: 14/01/14, [19:41:43] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

หากที่บ้านมีการเดินสายกราวไว้ต่อตรงจุดนั้นก็ได้ครับ แต่สำหรับลูกค้าผมในรายที่ไม่มีกราวน์ ผมให้ช่างเอาสายเดี่ยวเบอร์ 2 ขึ้นไป พันไว้กับหัวน็อตของคอมเพรสเซอร์แล้วลากลงดินโดยใช้แท่งกราวน์ทองแดง (ซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างครับ) ตอกลงดินจนมิดครับ

สายดินสำหรับตู้ปลาทะเล เป็นสิ่งจำเป็นนะครับ อย่ามองข้าม อีกกรณี ผมเองใช้โคม ATI T5 ซึ่งเป็นที่ลื่อชื่อในเรื่องไฟรั่ว ผู้ใช้ทุกท่านจะทราบกันดี ผมเอาสายไฟเบอร์ 1 มัดรวมกับสลิงของโคมแล้วเอามามันกับคอลย์จุ่มในกรองล่าง บริเวณก้านคอลย์ไม่ให้โดนน้ำเค็ม ๆฟเวลามันรั่วมันก็ไปตามสายดินของคอลย์อีกที ได้ประโยชน์ไปอีกทางครับ
ผมอยู่คอนโด สงสัยคงต้องลากสายมาใหม่เลย ผมกะจะใช้สายเบอร์4 มีกราว์  ลากไปที่คอยล์ตัวเดียวเลยครับ
ปล แต่ตอนนี้ ผมใช้ไส้ดินสอลนไฟเดินสายเข้ากราว์ปลั๊กตรงกำแพงใช้อยู่  ไม่แน่ใจจะใช้วิธีนี้กับคอยล์เย็นได้ไหมครับ
note_Chonburi ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #5 เมื่อ: 14/01/14, [20:22:54] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ผมอยู่คอนโด สงสัยคงต้องลากสายมาใหม่เลย ผมกะจะใช้สายเบอร์4 มีกราว์  ลากไปที่คอยล์ตัวเดียวเลยครับ
ปล แต่ตอนนี้ ผมใช้ไส้ดินสอลนไฟเดินสายเข้ากราว์ปลั๊กตรงกำแพงใช้อยู่  ไม่แน่ใจจะใช้วิธีนี้กับคอยล์เย็นได้ไหมครับ

คอนโดปลั๊กส่วนใหญ่มีกราวน์อยู่แล้วครับ ให้ช่างเอาเอากราวน์มาได้เลยครับ
merinosjp ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #6 เมื่อ: 02/04/14, [13:31:28] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

หากที่บ้านมีการเดินสายกราวไว้ต่อตรงจุดนั้นก็ได้ครับ แต่สำหรับลูกค้าผมในรายที่ไม่มีกราวน์ ผมให้ช่างเอาสายเดี่ยวเบอร์ 2 ขึ้นไป พันไว้กับหัวน็อตของคอมเพรสเซอร์แล้วลากลงดินโดยใช้แท่งกราวน์ทองแดง (ซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างครับ) ตอกลงดินจนมิดครับ

สายดินสำหรับตู้ปลาทะเล เป็นสิ่งจำเป็นนะครับ อย่ามองข้าม อีกกรณี ผมเองใช้โคม ATI T5 ซึ่งเป็นที่ลื่อชื่อในเรื่องไฟรั่ว ผู้ใช้ทุกท่านจะทราบกันดี ผมเอาสายไฟเบอร์ 1 มัดรวมกับสลิงของโคมแล้วเอามามันกับคอลย์จุ่มในกรองล่าง บริเวณก้านคอลย์ไม่ให้โดนน้ำเค็ม ๆฟเวลามันรั่วมันก็ไปตามสายดินของคอลย์อีกที ได้ประโยชน์ไปอีกทางครับ
ขออนุญาตขุดกระทู้ครับ
อยากทราบว่าถ้าเราอาศัยสายดินที่ต่อกับ คอยล์ร้อนนอกบ้านอย่างเดียวแล้วเวลาที่ Temp control มันตัดการทำงานอยู่ ไฟมันจะไม่ไหลไปลงดินใช่มั้ยครับ
su_pea ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #7 เมื่อ: 02/04/14, [16:30:35] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เบรคเกอร์ควรมีพิกัดสูงกว่าพิกัดกระเเสปกติที่เนมเพรทครับ เช่น หากแอร์กินกระเเส 10 แอมป์ หั้ยเราติดประมาณ 30 แอมป์เลยครับ เพื่อรองรับกระเเสสตาทร์ของคอมเพสเซอร์ ที่มีกระเเส 3-5 เท่าของกระเเสปกติ เช่น หากแอร์กินไฟ 10 แอมป์ กระเเสสตาร์ท ประมาณ 30-50 แอมป์นั่นเอง หากใช้เบรคเกอร์น้อยกว่ากระเเสสตาร์ท จะทำหั้ยเบรคเกอร์ทริปขณะคอมเพสเซอร์ทำงานไปไม่กี่วินาที
vahahaha ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #8 เมื่อ: 02/04/14, [17:01:48] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ตกลงผมเลือกตัว20A เพราะสายไฟผมทนไฟได้ 25+
กลัวว่าถ้าเอาตัว30Aแล้วถ้ามันโหลดสูงไป
ไฟไหม้สายไฟ กลัวเจ้าเบรคเกอร์ไม่ตัดครับ
อู๋ @ ขอนแก่น ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #9 เมื่อ: 03/04/14, [07:11:54] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ผมใช้ 32A ครับ  [on_066]
su_pea ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #10 เมื่อ: 03/04/14, [08:38:19] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ตกลงผมเลือกตัว20A เพราะสายไฟผมทนไฟได้ 25+
กลัวว่าถ้าเอาตัว30Aแล้วถ้ามันโหลดสูงไป
ไฟไหม้สายไฟ กลัวเจ้าเบรคเกอร์ไม่ตัดครับ
[on_018] [on_018] [on_018] [on_018]
su_pea ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #11 เมื่อ: 03/04/14, [08:38:30] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ผมใช้ 32A ครับ  [on_066]

 [on_026] [on_026] [on_026] [on_026]