คือ300a กับตู้36 กรองล่าง30แลั้วผมใช้ปั้มyamano 4500l/hr ส่งขึ้นตู้หลัก ถ้าเอาชิลเลอมาควรซื้อปั้มอีกตัวแยกหรือ เอาชิลเลอร์ ต่อผ่านปั้มyamano แล้วปล่อยเข้าตู้หลักเหมือนเดินครับ 036
แพท ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #1 เมื่อ: 03/05/13, [22:02:25] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

1 ปั๊ม 4500 L/Hr. ปริมาณน้ำมากและแรงดันมาก น้ำที่เข้าชิลเลอร์ยังไม่ทันเย็นก็ออกแล้ว ชิลเลอร์จะทำงานนาน
2 ชิลเลอร์จะบอกอัตราการไหลผ่านของน้ำ Rate of Flow : 1000-2500 L/Hr.ควรใช้ปั๊มที่มีอัตราการไหลเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ถ้าอัตราการไหลของปั๊มน้ำน้อย ชิลเลอร์จะทำงานบ่อย
3 ผมต่อต่างหากเพราะเวลาบำรุงรักษาทำความสะอาดจะสะดวก
Aun ka tis ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #2 เมื่อ: 03/05/13, [22:45:39] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

1 ปั๊ม 4500 L/Hr. ปริมาณน้ำมากและแรงดันมาก น้ำที่เข้าชิลเลอร์ยังไม่ทันเย็นก็ออกแล้ว ชิลเลอร์จะทำงานนาน
2 ชิลเลอร์จะบอกอัตราการไหลผ่านของน้ำ Rate of Flow : 1000-2500 L/Hr.ควรใช้ปั๊มที่มีอัตราการไหลเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ถ้าอัตราการไหลของปั๊มน้ำน้อย ชิลเลอร์จะทำงานบ่อย
3 ผมต่อต่างหากเพราะเวลาบำรุงรักษาทำความสะอาดจะสะดวก


โอ้ขอบคุณมากครับ ถามต่อนิดนึงครับ แล้วสมมุติผมใช้ปั้มแยก 2500l/hr ปั้มแยกจากกรองช่องสุดท้ายปล่อยกลับเข้าไปในตู้หลักเลยใช้ไหมครับ ผมกำลังจะเปลี่ยนเป็น500a กำลังหาใหม่TT ดู300a จะเหนื่อยไปกับตู้ 36   [on_065] [on_065]
แพท ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #3 เมื่อ: 03/05/13, [23:43:31] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เป็นความคิดที่เยียมครับ ความเย็นถูกนำไปใช้ทันที ระวังเรื่องน้ำลงให้ทันก็แล้วกันครับ
ดูข้อมูลประกอบ
1 ปริมาตรน้ำกี่ลิตร ทั้งตู้หลักและตู้กรองรวมกัน
2 จุดที่ตั้งชิลเลอร์ มีอากาศถ่ายเทสะดวกไหม (พัดลมในตัวชิลเลอร์จะดูดอากาศจากด้านหน้าและด้่านข้างเป่าออกด้านหลัง)
3 จุดที่ตั้งตู้ปลากับตั้งชิลเลอร์(เมื่อชิลเลอร์ทำงานจะมีลมร้อนออกมาด้านหลัง)หาวิธีไม่ให้ลมร้อนไปปะทะตู้ปลาความร้อนกลับจะสู่ตู้ปลา