Puzzle ออฟไลน์
Club Brother
« เมื่อ: 03/09/12, [18:53:57] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

หลักการคือการเอาความร้อนออกจากตู้ เวลาการทำงานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงาน การระบายความร้อน
ส่วนการตัดนานไม่นาน ขึ้นอยู่กับสถาพแวดล้อมรอบๆ สภาพแวดล้อมในตู้และอัตราการหมุนเวียนน้ำในตู้
อุณหภูมิที่เหมาะสมก็ 25-28

ชิลเล่อร์
ข้อดีสะดวก ติดตั้งง่าย ยกไปไหนมาไหนได้
ข้อเสีย ห้องร้อน อบ ถ้าอาอาศถ่ายเทไม่ดีทำงานนาน

คอยล์
ห้องไม่ร้อน ไม่อบเพราะความร้อนระบายออกข้างนอก
ทำงานเร็ว...

1. คอยจุ่ม
ข้อดีประหยัดไฟ...ใช้พื้นที่กรองล่างแทนกระบอก ตัดนาน
ข้อเสีย ติดตั้งทีหลังอาจจะยากถ้าไม่มีพื้นที่ การซ่อมอาจจะลำบาก

2.คอยล์กระบอก
ข้อดีประหยัดไฟ ถอดซ่อมง่าย...
ข้อเสีย เปลืองไฟกว่าแบบจุ่ม

การต่อ
ปั๊มแยก - คอยล์(ชิลเล่อร์)- ลงตู้หรือกรองล่าง
ปั๊มหลัก - คอยล์(ชิลเล่อร์)- ขึ้นตู้หลัก

การทำงานนานไม่นาน ตัดเร็วไม่เร็วมีปัจจัยดังนี้คือ
1. อัตราการหมุนเวียนน้ำที่ผ่าน ประมาณ 8-10 เท่า
2. การจัดการหมุนเวียนน้ำในตู้ เช่นถ้าปล่อยน้ำออกมาแล้วน้ำที่ขึ้นมาไม่ไหลวนทั่วตู้
อุณหภูมิที่ทำมาไหลวนไม่ทั่วถึง ก็ทำให้ตัดเร็ว...ทำงานบ่อย
3. สิ่งแวดล้อมในตู้เช่นความสูงโคมไฟ ไฟที่ใช้...จำนวนปั๊มน้ำ การถ่ายเทอากาศ..

แต่ทั้งนี้ต้องลองทดสอบดูเองครับ..
เพราะเกี่ยวข้องกับค่าไฟที่จะตามมา...
ล่าสุดได้ทำการจัดการวางระบบ เปลี่ยนปั๊มหลัก ในส่วนของผมเองทั้งหมด
ค่าไฟลดลงมาพันกว่าบาทครับ...
APA ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #1 เมื่อ: 03/09/12, [22:01:55] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ความรู้แน่นๆเน้นๆเหมือนเดิมนะคุณตั้ม สมาชิกหลายๆท่านคงเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เยี่ยมครับ
sodedta ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #2 เมื่อ: 04/09/12, [06:42:51] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ดีดี
mai2610 ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #3 เมื่อ: 04/09/12, [06:43:22] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

บทความที่รอคอย(ล์)
เผอิญคิดเล่นๆนะครับ ถ้าผมเอากรองล่างไปอยู่นอกอาคารเพื่อเลี้ยงสาหร่าย
กับแสงธรรมชาติ  แล้วเอาคอยล์จุ่ม แล้วปั๊มน้ำเข้ามาตู้หลักในอาคาร
ผลมันจะเป็นยังไงครับ
ขอบคุณครับ
Fibo ออฟไลน์
Club Champion
« ตอบ #4 เมื่อ: 04/09/12, [07:31:47] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ได้ความรู้ครับ   [เจ๋ง]
APA ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #5 เมื่อ: 04/09/12, [09:45:13] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

บทความที่รอคอย(ล์)
เผอิญคิดเล่นๆนะครับ ถ้าผมเอากรองล่างไปอยู่นอกอาคารเพื่อเลี้ยงสาหร่าย
กับแสงธรรมชาติ  แล้วเอาคอยล์จุ่ม แล้วปั๊มน้ำเข้ามาตู้หลักในอาคาร
ผลมันจะเป็นยังไงครับ
ขอบคุณครับ
มีเยอะครับที่ทำ บางท่านก็ทำกรองรวมแล้วแยกท่อไปยังตู้หลายๆใบแต่รู้สึกจะไม่เวิร์คนะเพราะเวลามีปัญหามันจะลามไปทุกตู้
บางท่านบอกตากแดดแล้วตะไคร่ขึ้น ฝนตกแดดออกคอยล์ทำงานหนัก ฝุ่นผงลงกรองบ้าง สกิมเมอร์ทำงานหนักบ้าง ประมาณนี้ครับ
mai2610 ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #6 เมื่อ: 04/09/12, [09:54:39] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอบคุณครับ

รบกวนคุณ puzzle  อยากเห็นรูปจัดระบบหมุนเวียนน้ำที่จัดใหม่เพื่อเป็นแนวทางครับ
ตอนนี้ตู้ผมมีปัญหาเรื่อง ชิลเลอร์ทำงานบ่อย ( 1200 cb ปั๊ม at 105  3000 l/hr )
nattapasinanong ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #7 เมื่อ: 04/09/12, [10:21:33] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เก็บความรู้ ด่วน
Puzzle ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #8 เมื่อ: 04/09/12, [13:47:33] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอบคุณครับ

รบกวนคุณ puzzle  อยากเห็นรูปจัดระบบหมุนเวียนน้ำที่จัดใหม่เพื่อเป็นแนวทางครับ
ตอนนี้ตู้ผมมีปัญหาเรื่อง ชิลเลอร์ทำงานบ่อย ( 1200 cb ปั๊ม at 105  3000 l/hr )

ถ่ายรูปมาให้ผมดูดีกว่าครับ จะช่วยดูให้ครับ
note_Chonburi ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #9 เมื่อ: 04/09/12, [16:44:23] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

แถมข้อเสียของการเลือกใช้คอลย์ที่ไม่เหมาะกับขนาดตู้อีกสักหน่อยครับ

บางท่านเลือกใช้คอลย์จนาดใหญ่ๆ กับตู้ที่มีขนาดเล็ก เพราะนึกเผื่อไปว่า ทำน้ำเร็ว เย็นอยู่ได้นานกว่า จริงๆ ก็ดีครับแต่....

อย่าลืมนะครับ คอลย์ทุกขนาดต้องใช้เทมป์คอนโทลเป็นตัวคุม และจุดบอดของมันมักจะอยู่ที่หัวโพลป ไม่ว่าจะดิกเซลตัวละสองพันกว่า หรือจะเป็น WIP ตัวละไม่กี่ร้อย โอกาสที่โพลปเสีบมีทั้งนั้นครับ

อาการเสียของโพลปนั้นมีหลายอาการ เช่น อ่านสวิงไปมาต่ำๆ สูง, อ่านได้ต่ำ ไม่ยอมจ่ายไฟ หรืออ่านได้สูงจ่ายไฟตลอด ผมเองเจอครบทุกอาการ โชคดีที่อยู่บ้าน และมีสแปร์สายโพลปตลอด เลยรอดตัวทุกครั้ง (ขอให้โชคดีอย่างนี้ตลอดเถอะนะๆๆๆ [on_055])

ทีนี้หากเราเลือกคอลย์ขนาดใหญ่มากๆ เช่น 13000-18000 BTU กับตู้ขนาดเล็กอย่าง 24 หรือ 30 หรือ 36 หรือ 48 นิ้ว เวลาที่หัวโพลปเสียในลักษณะ อ่านค่าได้ว่าอุณหภูมิสูง คอลย์มันก็จะทำไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆ เพื่อนๆ พี่ๆ บางท่านอาจเคยเจออุณหภูมิลงไปต่ำกว่า 10 องศา จุดนี้ไม่รอดครับ เกลี้ยงตู้.... asspain

กับตู้ลูกค้าผมท่านหนึ่ง อาการหัวโพลปเสียแบบ อ่านได้ปกติ แต่ทำตลอด ไม่ยอมตัดไฟที่จ่ายให้คอมแอร์ ตู้ท่านนี้ขนาด 60*30*24 ไฟ MH 250 x 2 ใช้คอลย์ 9000 BTU ทำน้ำปกติอยู่ที่ 26-27 องศา ตอนที่โพลปเสียอยู่ 3 วัน เริ่มมีไอน้ำเกาะตู้ คอลย์กดลงได้ต่ำสุดที่ 21 องศา เข้าวันที่ 4 ถึงได้เปลี่ยนสายโพลป ประการรังรอดกว่า 70% ปลารอดกว่า 50% ครับ แต่ถ้าลองเป็นคอลย์ขนาดสัก 24000 BTU ทั้งตู้คงไปเฝ้าเง็กเซียนเหมือนกัน

เลือกให้เหมาะครับ มากไปไม่ดี น้อยไปไม่ดีครับ ขอบคุณครับ
Puzzle ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #10 เมื่อ: 04/09/12, [17:40:00] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอบคุณครับพี่โน๊ต

นายบรรเจิด ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #11 เมื่อ: 04/09/12, [18:57:10] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

บทความที่รอคอย(ล์)
เผอิญคิดเล่นๆนะครับ ถ้าผมเอากรองล่างไปอยู่นอกอาคารเพื่อเลี้ยงสาหร่าย
กับแสงธรรมชาติ  แล้วเอาคอยล์จุ่ม แล้วปั๊มน้ำเข้ามาตู้หลักในอาคาร
ผลมันจะเป็นยังไงครับ
ขอบคุณครับ

ผมก็ทำแบบนั้นครับ แต่ข้างนอกผมใช่ถึง pvc แทนตู้กระจก...
tingting ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #12 เมื่อ: 07/09/12, [11:22:29] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอบคุณครับ

รบกวนคุณ puzzle  อยากเห็นรูปจัดระบบหมุนเวียนน้ำที่จัดใหม่เพื่อเป็นแนวทางครับ
ตอนนี้ตู้ผมมีปัญหาเรื่อง ชิลเลอร์ทำงานบ่อย ( 1200 cb ปั๊ม at 105  3000 l/hr )

ปั้มเล็กไปครับผม ของผมเอาปั้มใส่ในตู้หลัก  ATMAN AT106 หมุนเวียนน้ำในตู้หลัก กับชิลเลอร์โดยฉเพราะครับ ทำงาน 15 นาที ขัดไป 1.45 ชม นะครับ   ครับ ส่วนปั้มน้ำขึ้นใช้อีก 1 ตัวครับผม แต่ผมว่าที่ทำงาน บ่อยลองดูด้วยนะครับ ใช้ MH หลายดวงเปล่า ความร้อนถ่ายลงตู้เยอะ มันก็ทำงานไวครับ ปั้มจีนมันทำงานได้ไม่เท่าสเปกที่ให้มาหรอกครับผม
Ten-Ten ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #13 เมื่อ: 14/09/12, [00:50:08] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เก็บข้อมูลคอล์ย [on_018]
ggthai ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #14 เมื่อ: 14/09/12, [01:41:12] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอบคุณครับได้ความรู้อีกเช่นเคย [เจ๋ง] [เจ๋ง]