Aqua.c1ub.net
*
  Sun 16/Nov/2025
หน้า: 1   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่หัดใช้ CHILLER มีข้อข้องใจครับ  (อ่าน 4701 ครั้ง)
auan ออฟไลน์
Club Follower
« เมื่อ: 11/01/12, [14:24:09] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ทำไมมันถึงไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งครับ
wewe ออฟไลน์
Redbee Fanclub
« ตอบ #1 เมื่อ: 11/01/12, [14:27:07] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

มีดิข้างนึงเข้าข้างนึงออกเปิดฝาใส่ท่อยัง
auan ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #2 เมื่อ: 11/01/12, [14:33:08] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

 [เอ๊ะ!!!]  ผมเห็นมีแค่ท่อ IN กับ OUT เองครับ ท่อน้ำทิ้งมันอยู่ตรงไหนครับ ไฮหลี 300A ครับ
มีดิข้างนึงเข้าข้างนึงออกเปิดฝาใส่ท่อยัง
wewe ออฟไลน์
Redbee Fanclub
« ตอบ #3 เมื่อ: 11/01/12, [14:34:12] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ไม่มีเป็นเรื่องปกติแล้วละต่อแค่เข้าออกแค่นั้นแหละครับถ้าจะไล่น้ำที่ค้างออกก็ปากเป่าเอา
auan ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #4 เมื่อ: 11/01/12, [14:38:12] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

อ๋อ ผมหมายถึงท่อน้ำทิ้งแบบแอร์ กับตู้เย็นอ่ะครับ  พอดีผมลองยก chiller มันมีน้ำไหลออกมานิดหน่อย คาดว่าเป็นน้ำจาก หยดน้ำที่เกาะที่หม้อพักน้ำใน chiller ครับ
wewe ออฟไลน์
Redbee Fanclub
« ตอบ #5 เมื่อ: 11/01/12, [14:40:42] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

พึ่งซื้อป่าวถ้าใช้กลับไปที่ร้านเลยมีปัญหาในการรั่วซึมหรืออาจจะเกิดจากอีกกรณีคือการเก็บงานฉนวนไม่เรียบร้อยขั้นรุนแรง
ที่จริงเปิดฝาแผ่นกรองหน้าก็น่าจะเห็นจุดผิดปกติแล้วนะใช้ไขควงไขแล้วแงมเลยไฟส่องๆ
auan ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #6 เมื่อ: 11/01/12, [14:42:15] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

มือสองครับ  cryingrun
พึ่งซื้อป่าวถ้าใช้กลับไปที่ร้านเลยมีปัญหาในการรั่วซึมหรืออาจจะเกิดจากอีกกรณีคือการเก็บงานฉนวนไม่เรียบร้อยขั้นรุนแรง
wewe ออฟไลน์
Redbee Fanclub
« ตอบ #7 เมื่อ: 11/01/12, [14:45:08] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เห่ย  [mo_001] [mo_001] [mo_001]ติดต่อคนขายด่วนผิดปกติขั้นแรงอาจเสียชีวิตหรือไฟไหม้ได้ถ้าฝืนใช้
B19 ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #8 เมื่อ: 11/01/12, [14:56:44] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

 [mo_001]  อ ต ร
auan ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #9 เมื่อ: 11/01/12, [16:08:11] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองเช็คให้แน่ใจอีกครั้งว่าน้ำมาจากไหน
The_OFfy ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #10 เมื่อ: 11/01/12, [16:48:18] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

จะจัดมือสอง ต้องดูดีดีละสิเรา [on_008]
DekDoy@ShrimpSHOP ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #11 เมื่อ: 11/01/12, [18:11:30] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

รีบตรวจสอบด่วนเลย  สายยางสวมแน่ แล้วนะ  อันตรายมากครับท่าน ค่อยค่อยระวังไฟดูดด้วย [on_051]
juniji ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #12 เมื่อ: 11/01/12, [20:55:13] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เอาชัวร์ก็ยกไปร้านให้เค้าเช้คก่อนดีกว่าเนอะ
auan ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #13 เมื่อ: 14/01/12, [21:22:57] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ส่องไฟสำรวจในเครื่องมา 3 วันแล้ว ไม่เห็นมีน้ำตรงไหน  สงสัยแอบไหลมาจากท่อตอนเอียงแน่เลยครับ
wewe ออฟไลน์
Redbee Fanclub
« ตอบ #14 เมื่อ: 14/01/12, [21:35:29] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

โชคดีไปครับใช้ต่อๆ
auan ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #15 เมื่อ: 17/01/12, [21:46:10] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

วันนี้ลองนั่งจับการทำงานของ chiller ดู
ข้อมูลนะครับ น้ำประมาณ 200 ลิตร เครื่อง 300A อุณหภูมิห้อง 30 องศา
ตั้งเครื่องไว้ที่ 24 องศา เมื่อน้ำในตู้อยู่ที่ 24 แล้วเครื่องจะหยุดการทำงาน พอน้ำเพิ่มขึ้นถึง  25 เครื่องจะทำงาน
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 24 ไป 25 ใช้เวลา 3 นาที และเครื่องทำงาน 2 นาทีเพื่อทำให้อุณหภูมิ ลดลงจาก 25  ไปที่ 24  สรุปว่าทำงาน 2 นาที หยุดทำงาน 3 นาที
เลยทดลองตั้งอุณหภูมิ chiller ใหม่เป็น 25 องศา ปรากฎว่า ณ. เวลานี้ผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมงกว่าๆ อุณหภูมิที่ chiller  เพิ่งจะ 25.2
เลยสงสัยว่าแค่ 1 องศาทำไมการทำงานมันถึงได้ต่างกันขนาดนี้   มันปกติมั๋ยครับ
bean ออฟไลน์
Club Veteran
« ตอบ #16 เมื่อ: 17/01/12, [22:57:31] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ลองเอาtermomitor วัดอุณหภูมิในตู้ดูครับว่าที่chiller วัดได้กับที่วัดเองเท่ากันหรือป่าว
auan ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #17 เมื่อ: 17/01/12, [23:13:26] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ผมมีเทอโมมิเตอร์ 2 ตัวอยู่แล้วครับ
ลองเอาtermomitor วัดอุณหภูมิในตู้ดูครับว่าที่chiller วัดได้กับที่วัดเองเท่ากันหรือป่าว
auan ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #18 เมื่อ: 18/01/12, [19:05:20] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เป็นแบบแนวเดิมอีกแล้ว ทำ 2 นาที หยุด 3 นาที เฮ้อ.....มันเป็นอะไรเนี่ย
Egg E Egg Egg 18 ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #19 เมื่อ: 19/01/12, [08:53:26] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เรื่องการทำงานดีไม่ดีต้องให้ชั่งเช็คครับ
แต่ระวังเรื่องสายยางที่ใช้กับชิเลอร์หน่อยนะครับ ถ้าไปใช้สายยางที่ใช้ตามบ้านทั่วไป สายยางโดนความเย็นจะแข็งตัวทำให้น้ำรั่วจากรอยต่อได้ครับ แล้วน้ำก้อจะซึมออกจากทางนั้นได้สบาย
Super_Ball ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #20 เมื่อ: 19/01/12, [09:45:59] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เรื่องการทำงานดีไม่ดีต้องให้ชั่งเช็คครับ
แต่ระวังเรื่องสายยางที่ใช้กับชิเลอร์หน่อยนะครับ ถ้าไปใช้สายยางที่ใช้ตามบ้านทั่วไป สายยางโดนความเย็นจะแข็งตัวทำให้น้ำรั่วจากรอยต่อได้ครับ แล้วน้ำก้อจะซึมออกจากทางนั้นได้สบาย

แล้วต้องใช้สายยางแบบไหนครับ พอดีเป็นมือใหม่กำลังจะซื้อชิลเลอร์ครับ ขอคำแนะนำไว้เป็นข้อมูลหน่อยครับผม  [on_066]

ขอบคุณครับ
T-Bee Shrimp ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #21 เมื่อ: 19/01/12, [10:03:30] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

แล้วต้องใช้สายยางแบบไหนครับ พอดีเป็นมือใหม่กำลังจะซื้อชิลเลอร์ครับ ขอคำแนะนำไว้เป็นข้อมูลหน่อยครับผม  [on_066]

ขอบคุณครับ

สายยางที่มากับกรองไงครับดีที่สุด  [on_066]
juniji ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #22 เมื่อ: 19/01/12, [10:07:29] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เรื่องการทำงานดีไม่ดีต้องให้ชั่งเช็คครับ
แต่ระวังเรื่องสายยางที่ใช้กับชิเลอร์หน่อยนะครับ ถ้าไปใช้สายยางที่ใช้ตามบ้านทั่วไป สายยางโดนความเย็นจะแข็งตัวทำให้น้ำรั่วจากรอยต่อได้ครับ แล้วน้ำก้อจะซึมออกจากทางนั้นได้สบาย


จริงดิครับพี่  ผมโชคดีสิครับเนี่ย  ยังไม่เ่จอปัญหานั่น  เพราะเอาสายยางธรรมดาบ้านมาต่อเหมือนกัน เสียดายสายยางมากับกรอง เขียวๆ สวย ไม่อยากใช้  555+
juniji ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #23 เมื่อ: 19/01/12, [10:08:16] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เป็นแบบแนวเดิมอีกแล้ว ทำ 2 นาที หยุด 3 นาที เฮ้อ.....มันเป็นอะไรเนี่ย


ถ้าเป็นหนักมางี้  ส่งช่าง ให้เค้าเช็คอาการดีกว่าป่าวครับ  ใช้ไปทั้งเปลืองค่าไฟ ทั้งเสี่ยงอีก
wewe ออฟไลน์
Redbee Fanclub
« ตอบ #24 เมื่อ: 19/01/12, [19:15:48] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ลองไปให้ร้านบิ๊กอควอเลี่ยมดูก็ได้เลียบรั้วเจเจมอลล์หิ้วไม่ลำบากนัก
bean ออฟไลน์
Club Veteran
« ตอบ #25 เมื่อ: 20/01/12, [17:36:52] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

วันนี้ที่โทรไปหานะครับ  พอ temp control เสียต่อ 300a โดยตรง

อาการเกดียวกันเลย

ตู้ 24 2217 พ่วง 2215   300a


ตั้งอุณหภูมิ 24     ทำงาน จาก 25 ถึง 24 เร็วมาก 1-2 นาที

จากนั้นก็ขึ้นไป 25 เร็วมากอีกเหมือนกัน  ประมาณ 2-3 นาที  - -'

ฮ่วย   พอไม่มี temp control นี่แย่จริงๆครับ

หน้า: 1   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป: