ผู้เขียน หัวข้อ: DIY ย้ายตัววัดอุณหภูมิจากที่อยู่ในชิลเลอร์ มาอยุ่ในตู้!  (อ่าน 5320 ครั้ง)
shoung0690 ออฟไลน์
Club Member
« เมื่อ: 24/08/11, [15:32:29] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

อ้างอิงจาก
http://www.aquaticquotient.com/forum/showthread.php/78543-Modify-Hailea-500A-sensor-to-external


จากตัวอย่างเป็น hailea 500a แต่ชิลเลอร์รุ่นอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกัน แค่เราหาสาย temperature sensor ให้เจอ

เปิดชิลเลอร์ออกมา มองเข้าไปจะเห็น sensor ฝังอยู่ในกล่อง heat exchanger


ให้เราดึงตัว sensor ตัวนี้ออกมาจากกล่องซะ ค่อยๆแซะ ค่อยดึงออกมา โดยที่ไม่ต้องแกะฝาพลาสติกสีขาวออก

ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางของ sensor อุณหภูมิตัวนี้มีขนาดอยู่ที่ 6.11 มม.


ทีนี้พอแงะของเก่าออกมาจากกล่อง เราก็ต้องหาอะไรไปอุดแทน ไม่ให้น้ำมันรั่วออกมา
จากรูปเขาอุดด้วยน๊อต M6x30 ทาด้วย ซีลีโคนแล้วก็พันด้วยเทปพันท่อ




เสร็จแล้วเราก็จะได้ temperature sensor ออกมาจากชิลเลอร์ ที่นี้เราก็เอาไปจุ่มที่ตู้แทน แค่นี้เอง

แต่

ความยาวของสาย sensor ที่ให้มานั้นมันสั้นเหลือเกิน เอาไปจุ่มในตู้ไม่ถึง เราก็เลยต้องตัดต่อสาย sensor ให้มันยาวขึ้นอีก โดยการนำสายไฟเหลือใช้ที่ขนาดเหมือนกันมาต่อและเชื่อมสายไฟให้ยาวขึ้น (พยายามอย่าให้เกิน 1 เมตร เพราะยิงยาวจะทำให้อุณภูมิที่อ่านได้ยิ่งเพี้ยน)

ในรูปเขาเอาสาย usb เหลือใช้มาต่อแทน



เสร็จแล้ว วีธีย้าย temperature sensor ของชิลเลอร์มาอยู่ในตู้แทน ง่ายนิดเดียว  [เจ๋ง]
joeboykub ออฟไลน์
Club Veteran
« ตอบ #1 เมื่อ: 24/08/11, [16:01:27] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

แจ่มเลย

ธีร์
Bankcaramel ออฟไลน์
Club Leader
« ตอบ #2 เมื่อ: 24/08/11, [17:07:50] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ใช้ตัวเทม คอนโทรนจะง่ายกว่าไหมครับ เพราะสายเทม ก็หย่อนลงตู้ได้อยู่แล้ว(เรื่องของเรื่องคือ กัวชิลเลอร์พัง) [on_018]
shoung0690 ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #3 เมื่อ: 24/08/11, [17:11:56] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ใช้ตัวเทม คอนโทรนจะง่ายกว่าไหมครับ เพราะสายเทม ก็หย่อนลงตู้ได้อยู่แล้ว(เรื่องของเรื่องคือ กัวชิลเลอร์พัง) [on_018]

แบบนี้ไม่ต้องเสียเงินซื้อ temp control ครับ  [on_066]
sensor เดิมมันหุ้มด้วย stainless ครับ ไม่ใช่ plastic ที่มากับ temp control บางตัว

แต่ก็แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหน ไม่แกะไม่รื้อก็หา temp control สำเร็จรูปมาต่อเลยก็ง่ายดีเหมือนกัน
V 940 j ออฟไลน์
Club Leader
« ตอบ #4 เมื่อ: 25/08/11, [10:03:07] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ถ้าทำแบบนี้ได้ก็เจ๋งเลย มันจะดีกว่าใช้ Temp ตรงที่ว่าไม่ได้ตัดไฟเข้าเครื่องแต่เครื่องทำงานปกติ

แต่ถ้าจะให้ดีรอให้ประกันหมดก่อนดีกว่า n032 กลัวเวลามีปัญหาตรงอื่น เค้าจะหาว่าเราดัดแปลงเครื่อง
bean ออฟไลน์
Club Veteran
« ตอบ #5 เมื่อ: 25/01/12, [13:42:30] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอบคุณมากครับ กำลังหาวิธีอยุ่เลย