อยากเลี้ยงตู้ไม้น้ำข้างๆ ตู้กุ้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก 60" ความใหญ่โตของมัน จึงต้องหาทางทำให้แลกเปลี่ยนความเย็นให้ได้มากที่สุด
ตู้หลักเป็นตู้กุ้ง 36 " รวมน้ำสองตู้ ประมาณ 500 ลิตร
ตามความคิดของผมเอง
1.ท่อเล็ก ดีกว่าท่อใหญ่ จะได้แลกเปลี่ยนความเย็นได้มากขึ้น ปริมาณหน้าตัดของผิวน้ำเพิ่มพื้นที่สัมผัสท่อมากขึ้น
2.น้ำแรงแลกเปลี่ยนความเย็นได้ดีกว่าเร็วกว่า เหมือนกระบะไอติมแท่งที่เค้าต้องเขย่าๆ ให้มันแข็งเร็วๆ
3.ถ้าไม่ขดกลมๆ จะได้ไม่เกะกะ
แก้ไขจุดที่คิดว่าทำให้แลกเปลี่ยนความเย็นได้น้อยเนื่องจากตู้ไม้น้ำใหญ่มาก
เลยลองเอาวิธีของ จขกท.เดิม มาเปลี่ยนให้ท่อเล็กลง
เพิ่ม กรองสองตัว ผลักน้ำผ่านท่อ ให้น้ำแรงๆ
ขดท่อให้เป็นแผ่นแบนๆ ติดข้างตู้แทนขดกลมๆ เพื่อไม่ให้เกะกะ
สิ่งที่อยากได้
1.จากชิลเลอร์ 500A ตัวเดียว ตู้กุ้ง ความเย็นไม่เกิน 24-25 องศา
2.ตู้ใหญ่ 60" อยากได้ความเย็นที่ต่ำกว่า 27 องศา เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ต้นไม้อยู่ได้
3.ชิลเลอร์ไม่ทำงานหนักมากนัก
4.ไม่เกะกะตู้
หลังจากลองรันเครื่องครั้งแรกเมื่อต่อเสร็จ ชิลเลอร์ทำงานเหมือนพึ่งตั้งตู้ใหม่ 3-4 ชม.ติดกันไม่หยุด
ตู้กุ้งยังคงอุณภูมิไว้ได้ที่ 24-25 ปกติ หลังจาก 3-4 ชม.ตู้ 60" ได้ความเย็นที่ 28 องศา
หลังจากรันเครื่อง 1 คืน ตู้ 60"ได้ความเย็นลงมาที่ 25-26 องศา
ตู้กุ้งยังคงอุณภูมิ 24-25 องศาเช่นเดิม
อาการของชิลเลอร์ เหมือนแรงดันน้ำไม่พอเนื่องจากท่อที่ถูกบีบให้เล็กลง ทำให้
ทำงานเร็วตัดเร็ว แต่เวลาการทำงานต่อวันใกล้เคียงของเดิม หรือมากกว่านิดหน่อยจากการจับเวลาต่อครั้งและคิดเลทคร่าวๆ
เดี๊ยวหาตัว Temp มาลองใช้งานแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขอบคุณเจ้าของกระทู้เดิมที่เป็นแนวทางให้คนมือบอนได้ลองเล่นแผลงๆ
รูปเต็มๆ

รูปข้อต่อที่เชื่อมให้สามารถต่อกับสางยางกรองนอกได้ (17มิล)

ข้อต่อจากตู้กุ้งเข้าตู้ใหญ่

สภาพที่อยู่ภานในตู้ใหญ่จะหลบมุมแบบนี้

เมื่อได้ระบบ อุณภูมิจะได้ประมาณนี้ในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน หลังจากรันระบบ 1 คืน และก่อนติด TEMP Ctrl

อัพเดทกันเล็กน้อยหลังจากติดตัว TEMP Ctrl เข้าไปเพิ่มให้ตัวชิลเลอร์ เพื่อแก้ปัญหาแรงน้ำอ่อนจากที่ท่อถูกบีบ
-ก่อนทำระบบท่อ(ใช้ตู้ 36" ตู้เดียว) ชิลเลอร์ทำงานประมาณ 1 ชม. และตัด 1 ชม.เช่นกัน ทำงานหนึ่งวันประมาณ 12 ชม.
-หลังทำระบบท่อ(เพิ่มตู้ 60"พ่วงเพิ่มอีก) ชิลเลอร์ทำงาน แป๊บๆตัด แป๊บๆ ทำงานต่อ
จึงติดตั้ง TEMP เพื่อแก้ปัญหานี้และตั้งอุณภูมิไว้ที่ 24 - 24.5 องศา (0.5 องศาช่วงทำงาน)
ผลคือ ชิลเลอร์ทำงาน 20 นาทีปลายๆ และตัด ครึ่งชม. กว่า ทำงานวันนึงจากตัวเลขที่จับเวลา
ไม่เกิน 11 ชม.ต่อวัน และอุณภูมิตู้ใหญ่ 60" ลงมากที่ 24.5 องศา และนิ่งอยู่เช่นนั้น ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน
ตู้กุ้ง 24 - 24.5 ตามการตั้งของตัว TEMP Ctrl
สรุปผล
ชิลเลอร์ทำงานเท่าเดิม เหตุผลเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นกว่าเดิมหน่อย ก่อนทดลองช่วงแรกอากาศร้อน
ถ้าช่วงที่อากาศร้อน คงเพิ่มการทำงานขึ้นมาอีกหน่อย
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมา
ท่อ 1800 , TEMP Ctrl 1080 บาท(รวมค่าส่ง) = 2880 บาท