Aqua.c1ub.net
*
  Wed 29/Apr/2026
หน้า: 1   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: การพ่วงชิลเลอร์หลายๆ ตู้มันดีหรือไม่ดีคับ แล้วทำยังไงบ้าง  (อ่าน 14594 ครั้ง)
Average ออฟไลน์
Club Follower
« เมื่อ: 02/10/10, [19:05:18] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

พี่ๆ คับถ้าเกิดมีชิลเลอร์ 1000A แต่อยากพ่วงตู้ 36 2 ตู้

มันจะพอไปได้ใหมคับ หรือว่า 500A 2 ตัวดีกว่า

เห็นราคามันไล่ๆ กันก็เลยคิดว่าเอาใหญ่ๆ เลยทีเดียวน่าจะจบ
wewe ออฟไลน์
Redbee Fanclub
« ตอบ #1 เมื่อ: 02/10/10, [19:19:09] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

สาเหตุเพิ่มตู้ส่วนมากเพราะเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมากกว่า

จะได้ย้ายไปอีกใบหรือลดความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นก็ยังมีกุ้งเหลือ

แล้วแต่งบดีกว่าผมว่างานนี้ใช้งบ5หมื่น+

กลัวลงทุนสูงแบบใหญ่เวลาพลาดมันจะขยาดเอา [on_007]
thepgung ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #2 เมื่อ: 02/10/10, [20:02:50] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ตู้ 36" ใช้ 300A ก็อยู่ครับ  ตอนนี้คุณก้องแนะนำร้านขายราคาถูกมือ 1 น่าซื้อมาก ลองดูห้องซื้อขายอุปกรณ์ได้เลยครับ  ส่วนเรื่องพ่วงกรองผมไม่ถนัด รอผู้รู้ละกันนะครับ
TaMOR ออฟไลน์
Redbee Fanclub
« ตอบ #3 เมื่อ: 02/10/10, [23:02:01] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

และเคยคิดไว้รึยังครับว่าสองตู้จะพ่วงชิลเลอร์ตัวเดียวได้ยังไง ส่วนตัวผมคิดว่ามันยากน๊ะ
หรือไม่ก็ทำตู้ 60" ไปเลยแล้วแบ่งครึ่งเอาง่ายกว่าครับ
Meduza ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #4 เมื่อ: 02/10/10, [23:31:39] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เคยอ่าน เหมือนเจอคำถามแบบนี้หลายครั้งแล้ว
ก็ลองนึกไว้บ้าง เพื่อให้ระบบแต่ละตู้จะแยกกัน

concept ไม่ work
เก็บเข้าลิ้นชักไปแล้ว

แต่เดี๋ยวว่างๆ หา compressor เก่าๆ มาให้ช่างทำให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05/10/10, [21:36:27] โดย Meduza »
SM ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #5 เมื่อ: 03/10/10, [07:53:40] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เอามาให้เลือก 2 แบบ
แบบที่ 1 เจาะตู้ 1รู ใช้วิธี overflow บนลงล่าง
ระดับเจาะตู้บน กับการควบคุมระดับน้ำตู้ล่างสำคัญ ป้องกันน้ำล้นที่ตู้ล่าง
หลักการเหมือนกรองล่าง


แบบที่ 2 เจาะ 2 ตู้ให้ถึงกันเจาะตรงไหนก็ได้ให้มันถึงกัน


ทางที่ดีควรมีกรองฟองน้ำหรือ กรองใต้กรวดเสริมด้วย
หรือถ้าทุนเยอะก็เพิ่มกรองนอกทั้ง 2ตู้ก็ได้

กรองตัวที่พ่วงกับ chiller ดูให้เหมาะสมด้วยอาจต้อง 2217
TaMOR ออฟไลน์
Redbee Fanclub
« ตอบ #6 เมื่อ: 03/10/10, [10:53:46] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เคยอ่าน เหมือนเจอคำถามแบบนี้หลายครั้งแล้ว
ก็ลองนึกไว้บ้าง เพื่อให้ระบบแต่ละตู้จะแยกกัน



ผมเขียนแบบไม่เก่ง แต่นึกเป็น idea ได้แบบนี้

วาง common chilling chamber ในกล่องโพมหนาๆ ไม่รู้ว่าใส่เกลือรอบตู้ด้วยจะดีไหม
แต่ต้องติด temp control ในตู้ common chilling chamber

ลองดูท่านอื่นจะให้ความเห็นอีกที



ผมว่ามันดูยุ่งยากยังไงไม่รู้ ถ้าทำแบบในรูปค่าน้ำทั้งสองตู้ก็ไ้ด้เท่าอยู่ดี ตู้ที่ 1 มีปัญหาตู้ 2 ก็มีปัญหาด้วย
ตั้งตู้แบบแบ่งครึ่งก็มีผลลัพธ์เหมือนกันกับแบบที่คุณวาดไว้แต่สะดวกกว่าและง่ายกว่ากันเยอะๆเลย
V 940 j ออฟไลน์
Club Leader
« ตอบ #7 เมื่อ: 03/10/10, [11:45:22] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เอามาให้เลือก 2 แบบ
แบบที่ 1 เจาะตู้ 1รู ใช้วิธี overflow บนลงล่าง
ระดับเจาะตู้บน กับการควบคุมระดับน้ำตู้ล่างสำคัญ ป้องกันน้ำล้นที่ตู้ล่าง
หลักการเหมือนกรองล่าง


แบบที่ 2 เจาะ 2 ตู้ให้ถึงกันเจาะตรงไหนก็ได้ให้มันถึงกัน


ทางที่ดีควรมีกรองฟองน้ำหรือ กรองใต้กรวดเสริมด้วย
หรือถ้าทุนเยอะก็เพิ่มกรองนอกทั้ง 2ตู้ก็ได้

กรองตัวที่พ่วงกับ chiller ดูให้เหมาะสมด้วยอาจต้อง 2217


ผมชอบแบบที่ 1 น่าจะดีที่สุด [เจ๋ง]
wewe ออฟไลน์
Redbee Fanclub
« ตอบ #8 เมื่อ: 03/10/10, [12:14:35] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ไม่ชอบแบบไหนเลยถ้าจะต้องตัดตู้ใหม่เพื่อทำแบบนี้

ผมว่าตัดใบใหญ่กั่นช่องไปเลยดีกว่า

หรือถ้ามีตู้เดิมอยู่แล้วอยากจะพ่วงแบบปลอดภัย100%อุณหภูมิก็เท่ากัน

แนะนำตัดตู้ใบใหม่ลักษณะคล้ายกล่องแขวนข้างตู้มาวางคู่พาดทำทางน้ำลงตู้หลักดีกว่า(แบบเคยร่างให้ตูนไปถามได้)

น้ำเข้าจะใช่2ทางหรือสเปย์บาร์ร่วมก็ได้ตามสะดวก
NO.5 ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #9 เมื่อ: 03/10/10, [14:28:07] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เคยพ่วงตู้โดยใช้ท่อตัวยูค่อมทั้งสองตู้ ทำท่อตัวยูไว้สี่ตัวก็ใช้ได้ครับแต่น้ำที่ออกจากชิลเลอร์ควรจะลงทั้งสองตู้นะครับความเย็นจะได้ไม่ต่างกันมาก แต่ในที่สุดก็ต้องยุบ 1 ตู้ ครับเพราะกลัวว่าท่อตัวยูจะตันหรือมีอากาศเข้าไปในท่องานจะเข้าเอา ตัดสินใจเอาออก สบายใจขึ้นเยอะเลยครับ  ้hahaha
00คิงคอง00 ออฟไลน์
Club Leader
« ตอบ #10 เมื่อ: 03/10/10, [15:19:29] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

พี่ๆ คับถ้าเกิดมีชิลเลอร์ 1000A แต่อยากพ่วงตู้ 36 2 ตู้

ไม่แนะนำ ครับ ที่ส่วนมากเค้าตั้งกัน 2 ตู้เผื่อตู้ล่ม หรือ ตู้มีปัญหา  ถ้าพ่วงกันแล้ว น้ำก็ผสมกันไม่มีประโยชน์ที่จะพ่วงหลายๆๆ ตู้ครับ
ไม่งั้นถ้าจะทำตู้เพาะแยกเกรด แนะนำเป็นตู้กั้นช่องดีกว่าครับ 


มันจะพอไปได้ใหมคับ หรือว่า 500A 2 ตัวดีกว่า
พ่วง 2 ตัว เปลี่ยนเป็น ติดแอร์ 2 ตัวสลับกันไม่ดีกว่าเหรอ เย็นทั้งกุ้ง และ คน  [on_026]


เห็นราคามันไล่ๆ กันก็เลยคิดว่าเอาใหญ่ๆ เลยทีเดียวน่าจะจบ
ติดแอร์ 2 ตัวเปิดสลับกัน ตัวละ 11 ชม.  ( ใช้ตัวใหญ่  btu สูง เปิด ตอนกลางวัน เปิด 9  โมง ถึง 1 ทุ่ม   อีกตัว
btu  น้อยหน่อย  เปิด 2 ทุ่ม ถึง 8 โมง )  จะได้ประหยัดไฟไปได้ อีก  [เจ๋ง]

boy_abu ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #11 เมื่อ: 04/10/10, [12:32:10] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

นี่เป็นอีกทางเลือกนึง.......ดิบๆเถื่อนๆแต่ได้ผลไม่ต้องกลัวล่มเพราะแยกกรอง..หุๆ [on_018]





http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=102816.0
Socos ออฟไลน์
Club Veteran
« ตอบ #12 เมื่อ: 04/10/10, [18:35:46] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

นี่เป็นอีกทางเลือกนึง.......ดิบๆเถื่อนๆแต่ได้ผลไม่ต้องกลัวล่มเพราะแยกกรอง..หุๆ [on_018]





http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=102816.0

ขออนุญาต ต่่อยอดเจ้าของกระทู้เดิม
อยากเลี้ยงตู้ไม้น้ำข้างๆ ตู้กุ้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก 60" ความใหญ่โตของมัน จึงต้องหาทางทำให้แลกเปลี่ยนความเย็นให้ได้มากที่สุด
ตู้หลักเป็นตู้กุ้ง 36 " รวมน้ำสองตู้ ประมาณ 500 ลิตร

ตามความคิดของผมเอง
1.ท่อเล็ก ดีกว่าท่อใหญ่ จะได้แลกเปลี่ยนความเย็นได้มากขึ้น ปริมาณหน้าตัดของผิวน้ำเพิ่มพื้นที่สัมผัสท่อมากขึ้น
2.น้ำแรงแลกเปลี่ยนความเย็นได้ดีกว่าเร็วกว่า เหมือนกระบะไอติมแท่งที่เค้าต้องเขย่าๆ ให้มันแข็งเร็วๆ
3.ถ้าไม่ขดกลมๆ จะได้ไม่เกะกะ

แก้ไขจุดที่คิดว่าทำให้แลกเปลี่ยนความเย็นได้น้อยเนื่องจากตู้ไม้น้ำใหญ่มาก

เลยลองเอาวิธีของ จขกท.เดิม มาเปลี่ยนให้ท่อเล็กลง
เพิ่ม กรองสองตัว ผลักน้ำผ่านท่อ ให้น้ำแรงๆ
ขดท่อให้เป็นแผ่นแบนๆ ติดข้างตู้แทนขดกลมๆ เพื่อไม่ให้เกะกะ

สิ่งที่อยากได้
1.จากชิลเลอร์ 500A ตัวเดียว ตู้กุ้ง ความเย็นไม่เกิน 24-25 องศา
2.ตู้ใหญ่ 60" อยากได้ความเย็นที่ต่ำกว่า 27 องศา เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ต้นไม้อยู่ได้
3.ชิลเลอร์ไม่ทำงานหนักมากนัก
4.ไม่เกะกะตู้

หลังจากลองรันเครื่องครั้งแรกเมื่อต่อเสร็จ ชิลเลอร์ทำงานเหมือนพึ่งตั้งตู้ใหม่ 3-4 ชม.ติดกันไม่หยุด
ตู้กุ้งยังคงอุณภูมิไว้ได้ที่ 24-25 ปกติ  หลังจาก 3-4 ชม.ตู้ 60" ได้ความเย็นที่ 28 องศา

หลังจากรันเครื่อง 1 คืน  ตู้ 60"ได้ความเย็นลงมาที่ 25-26 องศา
ตู้กุ้งยังคงอุณภูมิ 24-25 องศาเช่นเดิม
อาการของชิลเลอร์ เหมือนแรงดันน้ำไม่พอเนื่องจากท่อที่ถูกบีบให้เล็กลง ทำให้
ทำงานเร็วตัดเร็ว แต่เวลาการทำงานต่อวันใกล้เคียงของเดิม หรือมากกว่านิดหน่อยจากการจับเวลาต่อครั้งและคิดเลทคร่าวๆ
 เดี๊ยวหาตัว Temp มาลองใช้งานแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณเจ้าของกระทู้เดิมที่เป็นแนวทางให้คนมือบอนได้ลองเล่นแผลงๆ

weedsand ออฟไลน์
Club Veteran
« ตอบ #13 เมื่อ: 05/10/10, [10:14:18] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

นี่เป็นอีกทางเลือกนึง.......ดิบๆเถื่อนๆแต่ได้ผลไม่ต้องกลัวล่มเพราะแยกกรอง..หุๆ [on_018]





http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=102816.0
ได้ทำแบ้วหรอครับแจ๋วมากครับ  [เจ๋ง]
ขออนุญาต ต่่อยอดเจ้าของกระทู้เดิม
อยากเลี้ยงตู้ไม้น้ำข้างๆ ตู้กุ้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก 60" ความใหญ่โตของมัน จึงต้องหาทางทำให้แลกเปลี่ยนความเย็นให้ได้มากที่สุด
ตู้หลักเป็นตู้กุ้ง 36 " รวมน้ำสองตู้ ประมาณ 500 ลิตร

ตามความคิดของผมเอง
1.ท่อเล็ก ดีกว่าท่อใหญ่ จะได้แลกเปลี่ยนความเย็นได้มากขึ้น ปริมาณหน้าตัดของผิวน้ำเพิ่มพื้นที่สัมผัสท่อมากขึ้น
2.น้ำแรงแลกเปลี่ยนความเย็นได้ดีกว่าเร็วกว่า เหมือนกระบะไอติมแท่งที่เค้าต้องเขย่าๆ ให้มันแข็งเร็วๆ
3.ถ้าไม่ขดกลมๆ จะได้ไม่เกะกะ

แก้ไขจุดที่คิดว่าทำให้แลกเปลี่ยนความเย็นได้น้อยเนื่องจากตู้ไม้น้ำใหญ่มาก

เลยลองเอาวิธีของ จขกท.เดิม มาเปลี่ยนให้ท่อเล็กลง
เพิ่ม กรองสองตัว ผลักน้ำผ่านท่อ ให้น้ำแรงๆ
ขดท่อให้เป็นแผ่นแบนๆ ติดข้างตู้แทนขดกลมๆ เพื่อไม่ให้เกะกะ

สิ่งที่อยากได้
1.จากชิลเลอร์ 500A ตัวเดียว ตู้กุ้ง ความเย็นไม่เกิน 24-25 องศา
2.ตู้ใหญ่ 60" อยากได้ความเย็นที่ต่ำกว่า 27 องศา เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ต้นไม้อยู่ได้
3.ชิลเลอร์ไม่ทำงานหนักมากนัก
4.ไม่เกะกะตู้

หลังจากลองรันเครื่องครั้งแรกเมื่อต่อเสร็จ ชิลเลอร์ทำงานเหมือนพึ่งตั้งตู้ใหม่ 3-4 ชม.ติดกันไม่หยุด
ตู้กุ้งยังคงอุณภูมิไว้ได้ที่ 24-25 ปกติ  หลังจาก 3-4 ชม.ตู้ 60" ได้ความเย็นที่ 28 องศา

หลังจากรันเครื่อง 1 คืน  ตู้ 60"ได้ความเย็นลงมาที่ 25-26 องศา
ตู้กุ้งยังคงอุณภูมิ 24-25 องศาเช่นเดิม
อาการของชิลเลอร์ เหมือนแรงดันน้ำไม่พอเนื่องจากท่อที่ถูกบีบให้เล็กลง ทำให้
ทำงานเร็วตัดเร็ว แต่เวลาการทำงานต่อวันใกล้เคียงของเดิม หรือมากกว่านิดหน่อยจากการจับเวลาต่อครั้งและคิดเลทคร่าวๆ
 เดี๊ยวหาตัว Temp มาลองใช้งานแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณเจ้าของกระทู้เดิมที่เป็นแนวทางให้คนมือบอนได้ลองเล่นแผลงๆ


อยากเห็นรูปด้วยอะพี่จะได้เข้าใจมากขึ้น 55555 [เจ๋ง]
boy_abu ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #14 เมื่อ: 05/10/10, [13:02:56] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขออนุญาต ต่่อยอดเจ้าของกระทู้เดิม
อยากเลี้ยงตู้ไม้น้ำข้างๆ ตู้กุ้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก 60" ความใหญ่โตของมัน จึงต้องหาทางทำให้แลกเปลี่ยนความเย็นให้ได้มากที่สุด
ตู้หลักเป็นตู้กุ้ง 36 " รวมน้ำสองตู้ ประมาณ 500 ลิตร

ตามความคิดของผมเอง
1.ท่อเล็ก ดีกว่าท่อใหญ่ จะได้แลกเปลี่ยนความเย็นได้มากขึ้น ปริมาณหน้าตัดของผิวน้ำเพิ่มพื้นที่สัมผัสท่อมากขึ้น
2.น้ำแรงแลกเปลี่ยนความเย็นได้ดีกว่าเร็วกว่า เหมือนกระบะไอติมแท่งที่เค้าต้องเขย่าๆ ให้มันแข็งเร็วๆ
3.ถ้าไม่ขดกลมๆ จะได้ไม่เกะกะ

แก้ไขจุดที่คิดว่าทำให้แลกเปลี่ยนความเย็นได้น้อยเนื่องจากตู้ไม้น้ำใหญ่มาก

เลยลองเอาวิธีของ จขกท.เดิม มาเปลี่ยนให้ท่อเล็กลง
เพิ่ม กรองสองตัว ผลักน้ำผ่านท่อ ให้น้ำแรงๆ
ขดท่อให้เป็นแผ่นแบนๆ ติดข้างตู้แทนขดกลมๆ เพื่อไม่ให้เกะกะ

สิ่งที่อยากได้
1.จากชิลเลอร์ 500A ตัวเดียว ตู้กุ้ง ความเย็นไม่เกิน 24-25 องศา
2.ตู้ใหญ่ 60" อยากได้ความเย็นที่ต่ำกว่า 27 องศา เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ต้นไม้อยู่ได้
3.ชิลเลอร์ไม่ทำงานหนักมากนัก
4.ไม่เกะกะตู้

หลังจากลองรันเครื่องครั้งแรกเมื่อต่อเสร็จ ชิลเลอร์ทำงานเหมือนพึ่งตั้งตู้ใหม่ 3-4 ชม.ติดกันไม่หยุด
ตู้กุ้งยังคงอุณภูมิไว้ได้ที่ 24-25 ปกติ  หลังจาก 3-4 ชม.ตู้ 60" ได้ความเย็นที่ 28 องศา

หลังจากรันเครื่อง 1 คืน  ตู้ 60"ได้ความเย็นลงมาที่ 25-26 องศา
ตู้กุ้งยังคงอุณภูมิ 24-25 องศาเช่นเดิม
อาการของชิลเลอร์ เหมือนแรงดันน้ำไม่พอเนื่องจากท่อที่ถูกบีบให้เล็กลง ทำให้
ทำงานเร็วตัดเร็ว แต่เวลาการทำงานต่อวันใกล้เคียงของเดิม หรือมากกว่านิดหน่อยจากการจับเวลาต่อครั้งและคิดเลทคร่าวๆ
 เดี๊ยวหาตัว Temp มาลองใช้งานแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณเจ้าของกระทู้เดิมที่เป็นแนวทางให้คนมือบอนได้ลองเล่นแผลงๆ




อยากเห็นด้วยคน....ดัดแบนๆไงอะที่ไปจ้างทำได้แต่วงๆเงี่ยอะ cryingrun
Socos ออฟไลน์
Club Veteran
« ตอบ #15 เมื่อ: 05/10/10, [13:24:10] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ได้ทำแบ้วหรอครับแจ๋วมากครับ  [เจ๋ง]อยากเห็นรูปด้วยอะพี่จะได้เข้าใจมากขึ้น 55555 [เจ๋ง]

อยากเห็นด้วยคน....ดัดแบนๆไงอะที่ไปจ้างทำได้แต่วงๆเงี่ยอะ cryingrun
เดี๊ยวผมได้ temp Ctrl มาก่อน แล้วจะรีวิว รวมถึงเวลาที่เครื่องทำงาน หยุดทำงานให้ในกระทู้ DIY ละกันครับ
ช่วงนี้รอทางผู้ผลิตเค้าส่งของก่อน

ส่วนเรื่องที่ถามว่าขดแบนๆยังไง ต้องดูร้านครับ ร้านส่วนใหญ่ จะมีเครื่องดัดท่ออยู่ แต่ว่าจะม้วนได้ด้านเดียว
เลยต้องพึ่งมือครับ  หรือว่าดัดเองโดยไม่ใช้เครื่อง แต่ว่าค่าดัดจะแพงมาก ผมจ่ายแค่ค่าท่อรวมค่าดัดก็พันกว่าแล้ว
แต่จ่ายแล้วจบก็ ok ครับ ยอม ลงทุน พันปลายๆ กับซื้อชิลเลอร์ ของตู้ 60 หมื่นปลายๆ
dernero ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #16 เมื่อ: 05/10/10, [18:07:48] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เดี๊ยวผมได้ temp Ctrl มาก่อน แล้วจะรีวิว รวมถึงเวลาที่เครื่องทำงาน หยุดทำงานให้ในกระทู้ DIY ละกันครับ
ช่วงนี้รอทางผู้ผลิตเค้าส่งของก่อน

ส่วนเรื่องที่ถามว่าขดแบนๆยังไง ต้องดูร้านครับ ร้านส่วนใหญ่ จะมีเครื่องดัดท่ออยู่ แต่ว่าจะม้วนได้ด้านเดียว
เลยต้องพึ่งมือครับ  หรือว่าดัดเองโดยไม่ใช้เครื่อง แต่ว่าค่าดัดจะแพงมาก ผมจ่ายแค่ค่าท่อรวมค่าดัดก็พันกว่าแล้ว
แต่จ่ายแล้วจบก็ ok ครับ ยอม ลงทุน พันปลายๆ กับซื้อชิลเลอร์ ของตู้ 60 หมื่นปลายๆ

ดัดยังไง มีรูปและวิธีไหมครับ เผื่อทำเองได้ emb01 แต่ท่อสเตเลส มันแข็งมากอ่า ดัดยากนะผมว่า แต่ถ้าทำแล้ว เอามาลงให้ดูบ้างนะครับ  [เจ๋ง] [เจ๋ง]
Socos ออฟไลน์
Club Veteran
« ตอบ #17 เมื่อ: 05/10/10, [18:36:27] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ดัดยังไง มีรูปและวิธีไหมครับ เผื่อทำเองได้ emb01 แต่ท่อสเตเลส มันแข็งมากอ่า ดัดยากนะผมว่า แต่ถ้าทำแล้ว เอามาลงให้ดูบ้างนะครับ  [เจ๋ง] [เจ๋ง]
จัดให้ตามคำขอครับ
http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=108760.msg1290973#msg1290973
boy_abu ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #18 เมื่อ: 05/10/10, [20:20:20] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

แหล่มโคตร..หุๆ.....ขอราคาด้วยครับ
tamago ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #19 เมื่อ: 06/10/10, [07:25:33] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขออนุญาต ต่่อยอดเจ้าของกระทู้เดิม
อยากเลี้ยงตู้ไม้น้ำข้างๆ ตู้กุ้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก 60" ความใหญ่โตของมัน จึงต้องหาทางทำให้แลกเปลี่ยนความเย็นให้ได้มากที่สุด
ตู้หลักเป็นตู้กุ้ง 36 " รวมน้ำสองตู้ ประมาณ 500 ลิตร

ตามความคิดของผมเอง
1.ท่อเล็ก ดีกว่าท่อใหญ่ จะได้แลกเปลี่ยนความเย็นได้มากขึ้น ปริมาณหน้าตัดของผิวน้ำเพิ่มพื้นที่สัมผัสท่อมากขึ้น
2.น้ำแรงแลกเปลี่ยนความเย็นได้ดีกว่าเร็วกว่า เหมือนกระบะไอติมแท่งที่เค้าต้องเขย่าๆ ให้มันแข็งเร็วๆ
3.ถ้าไม่ขดกลมๆ จะได้ไม่เกะกะ

แก้ไขจุดที่คิดว่าทำให้แลกเปลี่ยนความเย็นได้น้อยเนื่องจากตู้ไม้น้ำใหญ่มาก

เลยลองเอาวิธีของ จขกท.เดิม มาเปลี่ยนให้ท่อเล็กลง
เพิ่ม กรองสองตัว ผลักน้ำผ่านท่อ ให้น้ำแรงๆ
ขดท่อให้เป็นแผ่นแบนๆ ติดข้างตู้แทนขดกลมๆ เพื่อไม่ให้เกะกะ

สิ่งที่อยากได้
1.จากชิลเลอร์ 500A ตัวเดียว ตู้กุ้ง ความเย็นไม่เกิน 24-25 องศา
2.ตู้ใหญ่ 60" อยากได้ความเย็นที่ต่ำกว่า 27 องศา เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ต้นไม้อยู่ได้
3.ชิลเลอร์ไม่ทำงานหนักมากนัก
4.ไม่เกะกะตู้

หลังจากลองรันเครื่องครั้งแรกเมื่อต่อเสร็จ ชิลเลอร์ทำงานเหมือนพึ่งตั้งตู้ใหม่ 3-4 ชม.ติดกันไม่หยุด
ตู้กุ้งยังคงอุณภูมิไว้ได้ที่ 24-25 ปกติ  หลังจาก 3-4 ชม.ตู้ 60" ได้ความเย็นที่ 28 องศา

หลังจากรันเครื่อง 1 คืน  ตู้ 60"ได้ความเย็นลงมาที่ 25-26 องศา
ตู้กุ้งยังคงอุณภูมิ 24-25 องศาเช่นเดิม
อาการของชิลเลอร์ เหมือนแรงดันน้ำไม่พอเนื่องจากท่อที่ถูกบีบให้เล็กลง ทำให้
ทำงานเร็วตัดเร็ว แต่เวลาการทำงานต่อวันใกล้เคียงของเดิม หรือมากกว่านิดหน่อยจากการจับเวลาต่อครั้งและคิดเลทคร่าวๆ
 เดี๊ยวหาตัว Temp มาลองใช้งานแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณเจ้าของกระทู้เดิมที่เป็นแนวทางให้คนมือบอนได้ลองเล่นแผลงๆ


ขอแนะนำเพิ่มนะครับ
จากที่รู้มานี่ ถึงเอากรองมาพ่วงกันก็ไม่ช่วยให้น้ำแรงขึ้นนะครับ ถ้าอยากให้น้ำแรงขึ้นนี่คงต้องเพิ่มปั้มแรงๆ ซัก 2000+L/Hr มาช่วยครับ
Socos ออฟไลน์
Club Veteran
« ตอบ #20 เมื่อ: 06/10/10, [08:01:41] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอแนะนำเพิ่มนะครับ
จากที่รู้มานี่ ถึงเอากรองมาพ่วงกันก็ไม่ช่วยให้น้ำแรงขึ้นนะครับ ถ้าอยากให้น้ำแรงขึ้นนี่คงต้องเพิ่มปั้มแรงๆ ซัก 2000+L/Hr มาช่วยครับ
ขออภัยหากเขียนให้ไม่เข้าใจ
พ่วงของผมไม่ใช่เอามาต่อกัน
แต่ กรองสองตัวทางน้ำเข้ากรองแต่ละตัวแยกกัน แล้วจับมารวมกันเป็นท่อเดียวเข้าชิลเลอร์
ก่อนส่งน้ำเข้าท่อขด แล้วไหลกลับลงตู้กุ้ง
หน้า: 1   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป: