พอดีเพิ่งไปซื้อ Chiller 150a มาค่ะ
ลองใช้กับตู้ 18 ค่ะ
ปัญหาก็คือ ตั้ง 150a ไว้ที่ 25 องศาค่ะ
แต่ว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้น มันห่างกับอุณหภูมิ ในตู้
สององศาเลยค่ะ !! ในตู้ปาไป 23 องศาเลยค่ะ
ใช้ที่วันดิจิตอลของ GEX กับ ปรอทของ ADA ได้เท่ากันเลยค่ัะ
แบบนี้ควรเอาไปเปลี่ยนไหมค่ะยังอยู่ใน 7 วัน ค่ะ
พี่พี่ช่วยหน่อยนะค่ะ อยากรู้ว่ามันมีปัญหาหรือป่าวค่ะ
---------------------------------------------- สถิติ ค่ะ><
1. ทำงานครั้งที่ 1 เป็นเวลา 1 ชัวโมงค่ะ จนอุณหภูมิ ในตู้ 23 องศา อุณหภูมิ เครื่อง 24.9 แล้วก็ตัดค่ะ
- พักตอนแรก 1ชัวโมง20 นาทีค่ะ อุณหภูมิ ในตู้ 23 องศา ขึ้นไปถึง 25.8 องศา เครื่องเริ่มทำงานที่ 26 องศาค่ะ
2. ทำงานครั้งที่ 2 เป็นเวลา 25 นาทีค่ะ จนอุณหภูมิ ในตู้ 23.3 องศา อุณหภูมิ เครื่อง 24.9 แล้วก็ตัดค่ะ
เฉลี่ย ใน 3 ชัวโมง อุณหภูมิ วิ่งแบบ 23 ไป 25กว่าๆ ตลอดเลยค่ะ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||