Aqua.c1ub.net
*
  Tue 04/Nov/2025
หน้า: 1   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ชิลเลอร์ คอยล์ไทเทเนียม  (อ่าน 4773 ครั้ง)
Sankus ออฟไลน์
Club Veteran
« เมื่อ: 02/06/10, [11:19:32] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

มีใครใช้กันบ้างไหมครับชิลเลอร์แบบนี้ เห็นว่าคนเลี้ยงตู้ทะเลนิยม
ส่วนใหญ่ซื้อจากไหนกันครับ สวนมีไหมครับ
baklerm ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #1 เมื่อ: 02/06/10, [12:41:42] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เคยเห็นใน web แต่ไม่กล้าใช้เพราะต้องเจาะบ้าน + เดินไฟ คล้ายๆติดแอร์อีกเครื่องเลยอ่ะ  [on_007]
NonStOp ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #2 เมื่อ: 02/06/10, [13:04:14] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

สะดวก ติดตั้งง่าย กินไฟ ชิลเลอร์ครับ
เย็นเร็วประหยัดไฟ แต่เริ่มต้นแพง  ดูแลยาก  ก็ไททาเนียมครับ

ตู้ผมกรองบนล่าง 400 ลิตร
เมื่อก่อนก็ใช้ 500 A ครับ ทำน้ำนานดีแท้  ทำงาน 30 ตัด 40 นาที
เปลี่ยนใช้คอลย์แบจุ่ม 9000 BTU ทำน้ำ 10  ตัด 1 ชม

ค่าไฟไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดเลยบอกไม่ถูกว่าอะไรดีกว่ากัน 
ข้อเสียอย่างแรงจะทำอะไรเรียกช่างแอร์อย่างเดียวครับ
หาข้อมูลก่อนครับเดียวนี้ไม่แพง ผมมีคอมแอร์เก่า ซื้อแต่ temp กับคอลย์ ค่าติดตั้ง  หมด  500+2750+1000= ตามที่บวกได้ครับ
~.*LST*.~ ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #3 เมื่อ: 02/06/10, [14:12:33] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

สะดวก ติดตั้งง่าย กินไฟ ชิลเลอร์ครับ
เย็นเร็วประหยัดไฟ แต่เริ่มต้นแพง  ดูแลยาก  ก็ไททาเนียมครับ

ตู้ผมกรองบนล่าง 400 ลิตร
เมื่อก่อนก็ใช้ 500 A ครับ ทำน้ำนานดีแท้  ทำงาน 30 ตัด 40 นาที
เปลี่ยนใช้คอลย์แบจุ่ม 9000 BTU ทำน้ำ 10  ตัด 1 ชม

ค่าไฟไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดเลยบอกไม่ถูกว่าอะไรดีกว่ากัน 
ข้อเสียอย่างแรงจะทำอะไรเรียกช่างแอร์อย่างเดียวครับ
หาข้อมูลก่อนครับเดียวนี้ไม่แพง ผมมีคอมแอร์เก่า ซื้อแต่ temp กับคอลย์ ค่าติดตั้ง  หมด  500+2750+1000= ตามที่บวกได้ครับ

รบกวนอธิบายนิดได้ใหมครับว่าต้องทำยังงัยดูราคาน่าสนใจมาก ที่บ้านคุณพ่อทำแอร์เป็นซะด้วยสิ  [on_062]
NonStOp ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #4 เมื่อ: 02/06/10, [15:44:26] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

สิ่งที่ต้องใช้น่ะครับ

คอยล์ร้อน แอร์บ้านเราเลยเน่ยครับแล้วแต่จะใช้กี่ BTU
Temp คอนโทรล  ราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงพัน เอาไว้ตั้งอุณหภูมิ
คอยล์ไททาเนียม สั่งได้ครับในเว็ปปลาทะเลไปลองหาเอา  ผมใช้แบบจุ่มในกรองล่าง ขนาด 0.75 HP ผมสั่งมาตัวละ 2xxx +  
แล้วก็ค่าช่างมาแว็กน้ำยา
ผมใช้แค่นั้นจริงๆครับ

ถ้ามีคอยล์ร้อนแล้วก้ดีไปครับประหยัดได้เกินครึ่ง  ถ้าไม่มีของใหม่ก็ 6-7 พันครับ


วิธีทำก็เอาคอยล์ไททาเนียมแทนคอยล์เย็นเลยครับตัดต่อท่อ ทีมาจากคอม  แล้วก็ต่อวงจรTemp ก็เสร็จแล้วครับ  ช่างแอร์ที่ไหนก็ทำได้ครับง่ายมากๆ  ผมลงรูปไม่เป็นอ่ะ ไม่งั้นจะถ่ายให้ดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02/06/10, [15:47:36] โดย NonStOp »
Sankus ออฟไลน์
Club Veteran
« ตอบ #5 เมื่อ: 02/06/10, [18:27:10] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

วิธีทำก็เอาคอยล์ไททาเนียมแทนคอยล์เย็นเลยครับตัดต่อท่อ ทีมาจากคอม  แล้วก็ต่อวงจรTemp ก็เสร็จแล้วครับ  ช่างแอร์ที่ไหนก็ทำได้ครับง่ายมากๆ  ผมลงรูปไม่เป็นอ่ะ ไม่งั้นจะถ่ายให้ดู
เอาคอยล์ไททาเนียมแทนคอยล์เย็นเลยครับตัดต่อท่อ ทีมาจากคอมหมายถึงว่าต่อจากตัวพัดลมคอยล์ร้อนเลยหรอครับ
แล้ววงจร temp คอนโทรล ติดตั้งตรงไหนหรอครับ
NonStOp ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #6 เมื่อ: 02/06/10, [19:12:12] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ครับต่อจากตัวที่อยู่นอกบ้านเลยครับยาวมากน้อยแค่ไหนตามกำลังที่คอมมันจะดันไหว เทมป์ ต่อไม่เป็นครับ บอกช่างแอร์เลยครับ ต่อไม่ได้ก็แย่แล้ว
itcentre ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #7 เมื่อ: 29/09/14, [10:45:29] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ผมกำลังจะทำ คอยล์จุ่มเหมือนกันครับ ที่ รร. โละขายแอร์เก่ามากมาย
จะเอามาต่อครับ กฏของแอร์มีแค่ สายห้ามยาวเกิน 4เมตร/13000  btu
ยาวกว่าได้ถึง 8-10เมตร แต่btu   ตเองเพิ่มเป็น 18000btu ครับ
taoty ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #8 เมื่อ: 29/09/14, [14:32:12] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=252060.0
[เจ๋ง]
หน้า: 1   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป: