ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาhs66aคับ  (อ่าน 680 ครั้ง)
blank127 ออฟไลน์
Club Member
« เมื่อ: 16/11/13, [09:12:30] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ชิลเลอร์hs66a ยิงขึ้นตู้หลัก ใช้ปั้มsonic 2800ลิตร ชิลเลอร์ตัดการทำงานที่ 25.9องศา แต่พอแปบเดียววิ่งขึ้น 26.5 แล้วไปค้างที่26.8 ขอถามคับเป็นเพราะปั้มไม่สัมพันธ์กันรึป่าว และมีวิธีแก้ยังไงคับ น้ำรวม250ลิตรคับ
bill2517 ออฟไลน์
Club Champion
« ตอบ #1 เมื่อ: 16/11/13, [11:12:16] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ถ้าดูตามสเปคเครื่อง ใช้ปั๊มไม่เกิน 1000-2500 ลิตร

ลองปรับความแรงปั๊มลง ให้ได้ตามเสปคเครื่องดูครับ ซัก2000ลิตร น่าจะทำงานได้ดีขึ้น
blank127 ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #2 เมื่อ: 16/11/13, [11:16:17] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ลองแล้วคับเหมือนเดิมคับ ทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกคับ
bill2517 ออฟไลน์
Club Champion
« ตอบ #3 เมื่อ: 16/11/13, [12:10:47] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ลองหาตัววัดอุณหภูมิอื่นเทียบดูครับ ว่าตัวชิลเลอร์ปกติดีหรือเปล่า
เพราะจาก ปสก. เท่าที่เคยใช้ชิลเลอร์มา
พอเครื่องทำงานถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ มันจะหยุดทำงาน อุณหภูมิที่หน้าปัทม์จะดีดขึ้นไป+ประมาณ0.5ไม่เกินนี้ แล้วจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ก็ใช้เวลานานพอควรอยู่

จากในเคสนี้ ดีดมาที่ 26.5 แล้วไปค้างที่ 26.8 แสดงว่าความเย็นแทบไม่เกิดขึ้นเลย (ทำความเย็นจริงได้เพียง 0.2 องศา) ซึ่งน่าจะผิดปรกติ ยังไงลองหาตัวอื่นมาเทียบอุณหภูมิดูว่า ปัญหาจริงๆ อยู่ที่ไหน
1. เทมป์ที่หน้าปัทม์ไม่ตรง
2. ตัวชิลเลอร์ส่วนที่ทำความเย็นมีปัญหา
blank127 ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #4 เมื่อ: 16/11/13, [13:28:55] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอบคุณคับคงต้องติดเทมแล้วคับ