เพิ่งซื้อ ชิลเลอร์ hilea HS 90 Aมาใช้
ตั้งอุณหภูมิไว้ 26 องศา
อุณหภูมิเริ่มต้น 28.9 องศา ผ่านไป 3 ชม ลงไปที่ 27.8 องศา
อุณหภูมิห้องประมาณ 30 องศา
น้ำรวม 350 ลิตร
ปั้มน้ำ Rock 2100 L/Hr
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05/11/12, [11:53:25] โดย Romeo_Pop »
mai2610 ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #1 เมื่อ: 05/11/12, [10:29:39] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

Model : HS-90A 500S
Power : 1/2HP
Voltage : (110-120V) 220-240V
Frequenct : 50-60Hz
Working Current : (4.4A) 2.2A
Working Watt : 480w
Stand by Watt : 1w
Iced Medium : R134a
Max Water Refrigerated : 1200 liters
Rec. Water Refrigerated : 1000 liters
Rate of Flow : 1200-3000 liters/hr.
Weight : 19.8 kg.
Size : 460x320x595 mm.
_____________________________________________________________________________

1.เดินท่อแบบไหนครับ
2.ปั๊มที่ใช้ผมว่าน่าจะ 3500 L/H
sodedta ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #2 เมื่อ: 05/11/12, [10:40:21] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

Model : HS-90A 500S
Power : 1/2HP
Voltage : (110-120V) 220-240V
Frequenct : 50-60Hz
Working Current : (4.4A) 2.2A
Working Watt : 480w
Stand by Watt : 1w
Iced Medium : R134a
Max Water Refrigerated : 1200 liters
Rec. Water Refrigerated : 1000 liters
Rate of Flow : 1200-3000 liters/hr.
Weight : 19.8 kg.
Size : 460x320x595 mm.
_____________________________________________________________________________

1.เดินท่อแบบไหนครับ
2.ปั๊มที่ใช้ผมว่าน่าจะ 3500 L/H
1. ปั้ม ร็อค อยู่ช่องน้ำขึ้นในกรองล่าง ต่อตรงเข้าชิลเลอร์  น้ำออกจากชิลเลอร์ลงตรงช่องน้ำลงของกรองล่าง
2. ปั้มเบาไปเหรอครับ
mai2610 ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #3 เมื่อ: 05/11/12, [11:19:56] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

1. ปั้ม ร็อค อยู่ช่องน้ำขึ้นในกรองล่าง ต่อตรงเข้าชิลเลอร์ น้ำออกจากชิลเลอร์ลงตรงช่องน้ำลงของกรองล่าง
2. ปั้มเบาไปเหรอครับ

( ***ปั๊ม 2 ตัวเหรอครับ**** )
ถ้าตอนนี้มีปั๊ม 2 ตัว 1.ปั๊มหลักขึ้นตู้ 2.ปั๊มเข้าชิลเลอร์  ให้ยุบเหลือ 1 ตัว
โดยดู w และ ปริมาณน้ำ ( l/h ) ที่ปั๊ม ทั้ง 2 ตัวว่าเท่าไร แล้วเอามารวมกัน เช่น
1. 2500 l/h 60 w     // 2. 3000 l/h  70 w    ให้รวมเหลือ 1 ตัว สัก 3500 l/h 80 w ประหยัดทั้งไฟ ได้ทั้งความเย็น
ตู้ไม่ร้อนจากมอเตอร์  win win ครับ  [เจ๋ง]
ต่อท่อขึ้นตู้หลักไปเลยครับ แยกออก สัก 2-3 จุด ซ้าย กลาง ขวา ต่อปลายด้วย ท่อกระดูกงูแบบปรับได้
ถ้ายังไม่มี ให้หันคนละทิศคนละทาง ให้กระแสน้ำไปทั่วตู้ อย่าวางใกล้ทางน้ำล้นลงกรองล่างพอ

เสปกนี้ น่าจะทำงาน 15 นาที พัก 1.20 ชม.

ปล.ได้ผลไงบอกด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05/11/12, [11:58:42] โดย mai2610 »
sodedta ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #4 เมื่อ: 05/11/12, [13:29:07] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

( ***ปั๊ม 2 ตัวเหรอครับ**** )
ถ้าตอนนี้มีปั๊ม 2 ตัว 1.ปั๊มหลักขึ้นตู้ 2.ปั๊มเข้าชิลเลอร์  ให้ยุบเหลือ 1 ตัว
โดยดู w และ ปริมาณน้ำ ( l/h ) ที่ปั๊ม ทั้ง 2 ตัวว่าเท่าไร แล้วเอามารวมกัน เช่น
1. 2500 l/h 60 w     // 2. 3000 l/h  70 w    ให้รวมเหลือ 1 ตัว สัก 3500 l/h 80 w ประหยัดทั้งไฟ ได้ทั้งความเย็น
ตู้ไม่ร้อนจากมอเตอร์  win win ครับ  [เจ๋ง]
ต่อท่อขึ้นตู้หลักไปเลยครับ แยกออก สัก 2-3 จุด ซ้าย กลาง ขวา ต่อปลายด้วย ท่อกระดูกงูแบบปรับได้
ถ้ายังไม่มี ให้หันคนละทิศคนละทาง ให้กระแสน้ำไปทั่วตู้ อย่าวางใกล้ทางน้ำล้นลงกรองล่างพอ

เสปกนี้ น่าจะทำงาน 15 นาที พัก 1.20 ชม.

ปล.ได้ผลไงบอกด้วยนะครับ

ตอนนี้มีปั้ม5000 L/Hr แล้วก็ปั้ม Rock 1 ตัว
mai2610 ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #5 เมื่อ: 05/11/12, [13:44:56] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เอา rock เก็บ ต่อ 5000 เข้าชิล แล้วขึ้นตู้หลักเลยครับ