Aqua.c1ub.net
*
  Fri 29/Aug/2025
หน้า: 1   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามผู้ที่มีความรู้เรื่องไฟบ้าน ด่วนๆเลยครับ  (อ่าน 10192 ครั้ง)
neung4doors ออฟไลน์
Club Member
« เมื่อ: 26/09/12, [22:11:43] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เซฟ ที คัท มันขี้นไฟแดงหมายความว่าไงอ่ะครับ

ปกติสวิทช์จะอยู่ที่ 20mA แต่ฝนตกคาดว่าตรงไหนน่าจะช๊อต เพราะ มันตัดลง พอมายกขึ้นก้อตัดลงอีก ทีนี้เลย หมุนสวิทช์มาที่ 30mA พอยกขึ้นไฟไม่ตัด แต่มีไฟ สีแดงขึ้น มันคืออะไร ปกติก่อนเป็นแบบนี้ สวิทช์อยู่ที่ 20mA ไฟแดงไม่ขึ้น

ช่วยอธิบายหน่อยครับ แล้วจะอันตรายรึเปล่า กลัวไฟไหม้บ้านครับ cryingrun

ขอบคุณครับ
Last,,One ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #1 เมื่อ: 27/09/12, [02:19:12] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ผมว่าไม่ใช่ 30mA ละล่ะ น่าจะเป็น Direct มากกว่า

ไฟแดงมันบอกว่า Direct Operating Indicator ประมาณว่าแสดงเมื่อตั้งเป็น Direct ครับ

แล้วก็ไอ้ที่ปรับๆนั่นคือความเซนซิทีฟของการตัดเวลาไฟดูด-ไฟรั่วนะครับ

ตอนนี้พี่ตั้งไว้ที่ Direct มันจะไม่ตัดนะครับเวลาไฟดูด-ไฟรั่ว [on_065] [on_065]

คือเหมือนเป็นแค่เบรกเกอร์ธรรมดาตัดเวลาไฟเกิน ไฟชอต 036

ว่างๆก็ลองเช็คดูครับว่าเครื่องมันเสียหรือป่าว หรือว่ามันตัดตามหน้าที่ของมัน

ถ้าตั้ง Direct ไว้อย่างนี้ตลอดเวลาก็ ไม่ต่างอะไรกับเบรกเกอร์ตัวนึงนะครับ

ถ้าผมผิดตรงไหนแย้งด้วยนะครับ ความเห็นต่อๆไป  asspain
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27/09/12, [02:40:21] โดย Last,,One »
PEATSOIL ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #2 เมื่อ: 27/09/12, [05:25:08] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เหือนความเห็นด้านบนครับ

เพิ่มเติมหน่อย ไฟแดงคือ direct หรือ by pass
ระบบไฟจะไม่ตรวจจับไฟรั่ว

ระบบนี้เค้าจะตรวจจับไฟเข้ากับไฟออก
ถ้าไฟขาไป เทียบกับ ไฟขากลับ แตกต่างเกิน 5,10,20,30 mA ระบบก็จะตัดการทำงาน

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับ เพื่อรอแก้ไข
1.ไปที่ตู้เมนไฟฟ้า ลองดูตู้ที่มี ลูกเบรคเกอร์หลายๆตัว
2.ให้กดสับลงทั้งหมดทุกลูก
3.ให้หมุนปรับระดับไฟรั่วไปที่ 5mA

4.1.ถ้าระบบตัด อาจจะมีจิ้งจกตายในตู้ ถ้าทำเป็นทำเอง ถ้าทำไม่เป็นเรียกช่างไฟ
4.2.ถ้าระบบไม่ตัดให้ทดลองสับเบรคเกอร์ขึ้นทีละตัว ตัวไหนสับขึ้นแล้วทำให้ระบบมันตัด
ก็แปลว่าวงจรนั้นทำให้เกิดไฟรั่ว ให้เรียกช่างเข้ามาแก้ไข
ส่วนมากจะเป็นไฟแสงสว่างนอกบ้าน กริ่งไฟฟ้า ระบบสายไฟฟ้าที่ฝังใต้ดิน
ถ้าอยากใช้ระบบอื่นในบ้านต่อให้ตัดเบรคเกอร์ตัวนั้นๆที่เป็นปัญหาออกไป
หรือเปิดdirect ถ้าเกิด สาย ชอร์ต มันก็จะตัดระบบ แต่อาจจะมีเสียหาย อันนี้ไม่แนะนำ


ไฟฟ้าอันตรายถ้าไม่มีความรู้ ควรเรียกผู้มีความชำนาญมาดำเนินการ
ด้วยความปราถนาดีครับ
neung4doors ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #3 เมื่อ: 27/09/12, [07:52:16] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

เหือนความเห็นด้านบนครับ

เพิ่มเติมหน่อย ไฟแดงคือ direct หรือ by pass
ระบบไฟจะไม่ตรวจจับไฟรั่ว

ระบบนี้เค้าจะตรวจจับไฟเข้ากับไฟออก
ถ้าไฟขาไป เทียบกับ ไฟขากลับ แตกต่างเกิน 5,10,20,30 mA ระบบก็จะตัดการทำงาน

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับ เพื่อรอแก้ไข
1.ไปที่ตู้เมนไฟฟ้า ลองดูตู้ที่มี ลูกเบรคเกอร์หลายๆตัว
2.ให้กดสับลงทั้งหมดทุกลูก
3.ให้หมุนปรับระดับไฟรั่วไปที่ 5mA

4.1.ถ้าระบบตัด อาจจะมีจิ้งจกตายในตู้ ถ้าทำเป็นทำเอง ถ้าทำไม่เป็นเรียกช่างไฟ
4.2.ถ้าระบบไม่ตัดให้ทดลองสับเบรคเกอร์ขึ้นทีละตัว ตัวไหนสับขึ้นแล้วทำให้ระบบมันตัด
ก็แปลว่าวงจรนั้นทำให้เกิดไฟรั่ว ให้เรียกช่างเข้ามาแก้ไข
ส่วนมากจะเป็นไฟแสงสว่างนอกบ้าน กริ่งไฟฟ้า ระบบสายไฟฟ้าที่ฝังใต้ดิน
ถ้าอยากใช้ระบบอื่นในบ้านต่อให้ตัดเบรคเกอร์ตัวนั้นๆที่เป็นปัญหาออกไป
หรือเปิดdirect ถ้าเกิด สาย ชอร์ต มันก็จะตัดระบบ แต่อาจจะมีเสียหาย อันนี้ไม่แนะนำ


ไฟฟ้าอันตรายถ้าไม่มีความรู้ ควรเรียกผู้มีความชำนาญมาดำเนินการ
ด้วยความปราถนาดีครับ
ผมว่าไม่ใช่ 30mA ละล่ะ น่าจะเป็น Direct มากกว่า

ไฟแดงมันบอกว่า Direct Operating Indicator ประมาณว่าแสดงเมื่อตั้งเป็น Direct ครับ

แล้วก็ไอ้ที่ปรับๆนั่นคือความเซนซิทีฟของการตัดเวลาไฟดูด-ไฟรั่วนะครับ

ตอนนี้พี่ตั้งไว้ที่ Direct มันจะไม่ตัดนะครับเวลาไฟดูด-ไฟรั่ว [on_065] [on_065]

คือเหมือนเป็นแค่เบรกเกอร์ธรรมดาตัดเวลาไฟเกิน ไฟชอต 036

ว่างๆก็ลองเช็คดูครับว่าเครื่องมันเสียหรือป่าว หรือว่ามันตัดตามหน้าที่ของมัน

ถ้าตั้ง Direct ไว้อย่างนี้ตลอดเวลาก็ ไม่ต่างอะไรกับเบรกเกอร์ตัวนึงนะครับ

ถ้าผมผิดตรงไหนแย้งด้วยนะครับ ความเห็นต่อๆไป  asspain

ขอบคุณทั้ง 2 ท่านนะครับ

ด้วยรูปอาจจะเอียง ผมก้อไม่รู้ทำไมอัพแล้วเอียง  036

แต่ที่ตั้งไว้คือ 30mA อยู่ครับ ยังไม่ถึง direct ผมไม่ได้เถียงนะคร้าบ แต่ตอนแรก มันอยู่ที่ 20mA แล้วมันยังไม่ตัด พอมันตัดปุ๊บ ผมลองสับขึ้น ทีนี้มันตัดตลอดเลย ผมเลยหมุนปรับลงมา ระดับเดียว อยู่ที่ 30mA

วิธีแก้เบื้องต้น อย่างที่พี่บอก คือผมทำไม่ได้อ่ะครับ ตือมันไม่มีตัวเมนส์อะไรเลย มีแค่ตามรูปเลยครับ [on_007]

ก้อคือผมต้องให้ช่างเข้ามาดู เพราะผมก้อกลัวทั้งไฟดูด ไฟไหม้เหมือนกัน  [on_008]

ต้องขอบคุณพี่ทั้ง 2 มากๆๆๆเลยนะครับ ที่ให้ความรู้และข้อมูล มีอะไรแนะนำเพื่อเติมได้เลยนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ
paman ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #4 เมื่อ: 27/09/12, [16:12:04] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ถ้าฝนตกแล้วตัดให้สันนิษฐานว่าเกิดจากอุปกรณ์ภายนอกบ้านครับ เช่นไฟรั่ว ไฟนอกระเบียง จุดรวมสายไฟนอกบ้าน ลองหาดูนะครับ
komesl ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #5 เมื่อ: 27/09/12, [16:18:38] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ลองปิดไฟ หรืออุปกรณ์ที่คาดว่าจะชื้นจากฝนตกทั้งหมดครับ ปรับไปที่ 20 mA ตามเดิมดู หากมันไปเด้งลงแสดงว่าเกิดจากความชื้นของอุปกรณ์บางจุดที่เราปิืดไว้ครับ
หน้า: 1   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป: