1.ระบบไฟปกติ
2.เช็คเทอร์โมสตัดทำงานหรือไม่(ตัดแล้วคอมฯทำงาน) ผลคือปกติ
3.เอามือไปอังด้านหลังเครื่องว่ามีลมร้อนออกมาหรือไม่ ผลคือเหมือนไม่มีลมร้อนออกมา
4.จากนั้นก็ลองเปิดฝาเครื่องดู แล้วต่อสายยาง in/out เพื่อลองให้เครื่องทำงาน สิ่งที่สังเกตุเห็นคือไม่เห็นความผิดปกติของน้ำยาทำความเย็นว่ามีรูรั่ว(ตามด) แต่ที่ดูแล้วแปลกๆก็คือเวลาคอมเพรสเซอร์ทำงานปรากฏว่าพัดลมระบายความร้อนที่วางติดกับคอยล์ร้อนด้านหน้าของเครื่องไม่ทำงานเลยทำให้ไม่เกิดการระบายความร้อน และเกิดการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ(ดูรูปประกอบ พัดลมตัวเล็กอีกตัวเอามาช่วยนะครับไม่ใช่ของเครื่อง)

5.เอาพัดลมมาจ่อที่เครื่องเพื่อสรุปข้อสันนิษฐาน ผลที่ได้คือและทำการจดบันทึกไว้คือ
ผลการทำความเย็นหลังจากเอาพัดลมมาจ่อ
12:24, 29.7 c
12:31, 28.7 c, 7 min 1 c
13:02, 27.8 c, 31 min 0.9 c
13:07, 27.4 c, 5 min 0.4 c
13:18, 27.1 c, 11 min 0.3 c
13:29, 26.7 c, 11 min 0.4 c
13:40, 26.5 c, 11 min 0.2 c
13:44, 26.4 c, 4 min 0.1 c
13:49, 26.3 c, 5 min 0.1 c
13:56, 26.1 c, 7 min 0.2 c
14:08, 25.9 c, 12 min 0.2 c
14:22, 25.7 c, 14 min 0.2 c
14:31, 25.4 c, 9 min 0.3 c
14:41, 25.2 c, 10 min 0.2 c
14:53, 25.1 c, 8 min 0.1 c
14:56, 25.0 c, 3 min 0.1 c
14:59, 24.9 c, 3 min 0.1 c
จึงสรุปว่าพัดลมเสียครับ ส่วนเรื่องน้ำยาทำความเย็นนั้นปกติแล้วใช้นานครับกว่าจะต้องเติม รวมถึงแอร์บ้านด้วยถ้าไม่รั่วไม่ซึมซะก่อน ทั้งหมดเลยเอามาแชร์ให้ฟังกัน