Aqua.c1ub.net
*
  Sat 06/Sep/2025
หน้า: 1   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: Hailea 300a + eheim 2215 กับตู้ 30 นิ้ว  (อ่าน 1538 ครั้ง)
Aod 63 ออฟไลน์
Club Member
« เมื่อ: 27/04/15, [11:32:51] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

พึ่งได้ hailea 300a มาใช้คู่กับ ehiem 2215 กับตู้ 30 นิ้ว (155 ลิตร)

ทราบจากบทความเดิม ๆ ว่า 300a ต้องการ flow อย่างน้อย 1,000 ลิตร/ ชม.  ขณะที่ 2215 ทำได้แค่ 620 ลิตร/ ชม.
ถ้าฝืนใช้แล้วจะเจอปัญหาอะไร ก็เจอจริงๆ

จากที่ทดลองใช้ จากอุณหภูมิเดิม ประมาณ 30 องศา ตั้งให้เย็น 26 องศา ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.จึงตัด แต่หลังจากนั้นสิครับ คอมฯ ติด ทุก 5 นาที และ ทำงานประมาณ 1 นาที แลัวตัดปิด อย่างนี้ตลอดต่อเนื่อง เที่ยงวัน ยันเที่ยงคืนเลย

จึงมาขอคำแนะนำวิธีการ จัดการอย่างไรดีครับ

ที่ทราบๆ มา คือ

1)  เปลี่ยนกรองเป็น 2217 (1,000 ลิตร/ ชม.)  ก็ถึงขั้นต่ำ ที่ 300a ต้องการ
2)  ใช้ temp. control  ซึ่งวิธีนี้ จะต้อง diy กับวงจรของ 300a นิดหน่อย ก็ไม่แน่ใจว่าผมจะทำเป็นไหม
     และสงสัยว่า วิธีนี้ จะช่วยให้รอบตัดเปิด/ปิดคอมฯ ถี่น้อยลงหรือไม่
3)  ลดขนาดชิลเลอร์ลง

หรือมีวิธีอื่นๆ รบกวนชี้แนะด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

Zelozsalopane ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #1 เมื่อ: 28/04/15, [14:26:50] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอตอบจากประสบการ นะคับ

ที่มันตัดใว เพราะ แรงดันน้ำจากกรองเบา เลยทำให้ ถังพักน้ำในชิลเลอร์เย็นใว เลยตัดใว

ส่วนตัวคิดว่า ซื้อ ex-1500 มาใช้ไปเลยคับ ส่วน 2215 เอามาต่อพ่วง ถูกประหยัดได้เลย

น่าจะ ok กว่า

ส่วน เทมคอนโทล ไม่ต้องไป งัดแงะคับ มีเทมขายแบบมีปั๊กในตัวคับ เลย


จบการ สนทนา.......  [on_026]
myboyvz ออฟไลน์
Club Brother
« ตอบ #2 เมื่อ: 28/04/15, [15:50:53] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอตอบจากประสบการ นะคับ

ที่มันตัดใว เพราะ แรงดันน้ำจากกรองเบา เลยทำให้ ถังพักน้ำในชิลเลอร์เย็นใว เลยตัดใว

ส่วนตัวคิดว่า ซื้อ ex-1500 มาใช้ไปเลยคับ ส่วน 2215 เอามาต่อพ่วง ถูกประหยัดได้เลย

น่าจะ ok กว่า

ส่วน เทมคอนโทล ไม่ต้องไป งัดแงะคับ มีเทมขายแบบมีปั๊กในตัวคับ เลย


จบการ สนทนา.......  [on_026]

ของท่านลองเอากรองใหม่มาต่อยัง [on_026]
Aod 63 ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #3 เมื่อ: 29/04/15, [08:19:58] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ
Zelozsalopane ออฟไลน์
Club Follower
« ตอบ #4 เมื่อ: 29/04/15, [14:22:27] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ของท่านลองเอากรองใหม่มาต่อยัง [on_026]

ข้อสรุปของผมคือ ใช้ตัวใหนก้เหมือนกันคับ gex 200 มีตัววัด อยุ่ในตู้ ไม่เหมือน รุ่นพวกนี้ เทมอยุ่ในกล่องพักในเครื่อง  [เจ๋ง]

สะดวก กว่าตรงที่ไม่ต้องหา ซื้อ เทมมาต่อแยก
Aod 63 ออฟไลน์
Club Member
« ตอบ #5 เมื่อ: 08/05/15, [13:18:11] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

สรุป ใช้ temp control ครับ

โดยตั้งไว้ที่ 25 องศา และ ทำงานอีกที ที่ 26 องศา

รอบการทำงาน คือ เปิด 20 นาที และ ปิด ประมาณ 55 นาที

คิดคร่าวๆ ก็ 1 : 3  น่าจะเหมาะสมดีแล้ว

หน้า: 1   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป: