Aqua.c1ub.net
*
  Thu 04/Dec/2025
หน้า: 1   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องCHillerครับ  (อ่าน 596 ครั้ง)
vahahaha ออฟไลน์
Club Member
« เมื่อ: 29/08/13, [23:46:53] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ผมใช้Gex210 ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25 ตู้24น้ำ135ลิตร ปั๊ม2700 Sicce3.0 ปรับความแรงต่ำสุด
ตอนเปิดแอร์ Chillerทำงานน้อยมากครับ
แต่เวลาปิดแอร์(อุณหภูมิภายนอก29องศา)เปิดหน้าต่าง Chillerทำงานไป30-40นาที พักแค่15-20นาทีเองครับ
แบบนี้เป็นเพราะChillerเล็กไปไหมครับ เห็นข้างกล่องแนะนำ160L-300L
หรือถ้าเปลี่ยนให้ปั๊มเล็กลงจะช่วยได้ครับ
ถ้าChillerเล็กไปจะจัดคอยไทเทเนี่ยมครับ
ขอบคุณครับ   n032
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29/08/13, [23:58:59] โดย vahahaha »
bill2517 ออฟไลน์
Club Champion
« ตอบ #1 เมื่อ: 30/08/13, [10:17:10] »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ

ชิลเลอร์ถ้าตัวเล็กไป จะใช้เวลาในการทำความเย็นนานกว่าชิลเลอร์ตัวใหญ่ เช่น รุ่นเล็กทำ30-40นาที รุ่นใหญ่อาจเหลือ20นาทีแนวๆนี้ครับ
แต่ถ้าตัดแล้ว ความร้อนขึ้นเร็ว แปลว่า อุณหภูมิที่ตั้งไว้กับปัจจัยภายนอกทำให้ความร้อนขึ้นเร็วส่งผลให้เริ่มทำงานใหม่เร็วครับ

ตู้ผม 48*20*20 น้ำประมาณ 400ลิตร หลังจากชิลเลอร์ตัด
1.อุณหภูิมินอกตู้ 28-29 ในเวลาครึ่งชั่วโมงอุณหภูมิน้ำในตู้จะสูงขึ้น 0.1 องศาครับ
2.อุณหภูมินอกตู้ 30-31 ขึ้น 0.1 องศา ใช้เวลาประมาณ 20-25นาทีครับ
3.หาก นอกตู้ 26-27 นานจนลืมครับ ลืมเทียบเวลา...

ต้องเช็ดดูอัตราการขึ้นของความร้อนในตู้ก่อน ค่อยตัดสินใจครับ แต่ผมว่ารุ่นนี้ก็สัมพันธ์กับน้ำแล้วนะครับ