Aquatic Plant => คุยเรื่องไม้น้ำ => ข้อความที่เริ่มโดย: NangmarnRai ที่ 05/03/10, [13:15:23]



หัวข้อ: กรองนอกขนาดเท่าไหร่ดีคับจะเหมาะกับ hailea 1000a
เริ่มหัวข้อโดย: NangmarnRai ที่ 05/03/10, [13:15:23]
ขอคำแนะนำหน่อยคับ
กรองนอกที่เหมาะกับชิลเลอร์ hailea 1000a
รายละเอียดของ hailea 1000a
สำหรับตู้ขนาด 300-2000 ลิตร
Input Power 1 HP
Ice Media R134a
ขนาดปั้มน้ำ 1500-4000 L/Hr
ขนาด 52 x 40 x 48 cm

เห็นบอกว่าขนาดปั้มน้ำ 1500-4000 L/Hr นี้เราควรหากรองหรือปั้มน้ำที่สามารถปั้มน้ำได้ช่วง 1500-4000 L/Hr ใช่ไหมคับ
ถ้าหาตัวที่น้อยกว่ามาใช้จะทำให้ชิลเลอร์น้ำงานบ่อยเกินไปใช่หรือป่าวคับ


หัวข้อ: Re: hailea 1000a กับ Atman 3335
เริ่มหัวข้อโดย: Unity NoN ที่ 05/03/10, [15:31:32]
1000A ใส่กับกรอง 3335   sho01

ใส่สายยางกับหัวด้านชิลเลอร์ยังไม่เข้าเลยครับ ใส่แล้วมันก็ดันไม่ออกอยู่ดีล่ะครับ ตู้ 24ผมยังใช้ 300A กับ DF1000 เลย เพราะพอนานๆไป Flowrate
ของน้ำมันจะลดลงได้อย่างชัดเจน

ตู้ 36 ใช้ DF1300 เลยดีกว่าครับ ยังพอได้ลุ้นหน่อย


หัวข้อ: Re: hailea 1000a กับ Atman 3335
เริ่มหัวข้อโดย: baklerm ที่ 05/03/10, [17:30:15]
ระวังจะเจออาการ 2 นาทีตัด 3 นาทีทำงานใหม่นะครับ  036


หัวข้อ: Re: hailea 1000a กับ Atman 3335
เริ่มหัวข้อโดย: K2iD ที่ 05/03/10, [17:35:25]
ผมว่าแรงน้ำของกรองน้อย กับตัวกรองเล็กไปนะครับ


หัวข้อ: Re: hailea 1000a กับ Atman 3335
เริ่มหัวข้อโดย: NangmarnRai ที่ 05/03/10, [18:05:16]
ระวังจะเจออาการ 2 นาทีตัด 3 นาทีทำงานใหม่นะครับ  036
เจออาการนี้เลยอะคับ
ทำงาน 2 3 นาทีตัด 2 3 นาทีทำงานต่ออะคับ
ควรจะทำไงดีคับ
ควรจะเปลี่ยนกรองเป็นตัวไหนดีคับผม


หัวข้อ: Re: hailea 1000a กับ Atman 3335
เริ่มหัวข้อโดย: ĴŨbiLiŐ™ ที่ 05/03/10, [19:35:35]
แนะนำ3338ครับ แล้วลดแรงนําเอาตามใจ


หัวข้อ: Re: hailea 1000a กับ Atman 3335
เริ่มหัวข้อโดย: baklerm ที่ 05/03/10, [19:48:39]
เจออาการนี้เลยอะคับ
ทำงาน 2 3 นาทีตัด 2 3 นาทีทำงานต่ออะคับ
ควรจะทำไงดีคับ
ควรจะเปลี่ยนกรองเป็นตัวไหนดีคับผม
ขอบอกก่อนว่าอาการนี้มันเกิดจากการที่ chiller ของเราประสิทธิภาพดีจัด คือทำความเย็นได้เร็วมาก แต่ทีนี้กรองของเรามัน pump น้ำมาแบบเอื่อยๆ พอน้ำมาถึงถังทำความเย็นใน chiller น้ำมันก็จะเย็นอย่างรวดเร็ว probe วัดอุณหภูมิของ chiller มัน detect ได้ว่าน้ำเย็นจนได้อุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้วจึงตัดการทำความเย็น ทั้งๆที่น้ำในตู้อีกมากมายที่กำลังถูก pump เข้ามาใน chiller อย่างเอื่อยๆ ยังไม่ทันจะเย็นเลย พอ probe วัดอุณหภูมิของ chiller มัน detect ใหม่ได้ว่าน้ำ อุณหภูมิสูงกว่าที่ตั้งไว้แล้วนะ มันก็จะทำงานใหม่ ซึ่งจะมีการทิ้งช่วงประมาณ 3 นาที เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ compressor และมันก็จะวนไปวนมาอย่างนี้เรื่อยๆ งงไหม? [งง] ผมอ่านๆมาจากแถวๆนี้หล่ะครับ

1000A เหมาะกับ flow rate ประมาณ 1500 - 4000 ลิตรต่อชั่วโมงครับ ผมไม่สันทัดเรื่องรุ่นของกรองซักเท่าไหร่  asspain ลองปรึกษาร้านค้าหรือว่าสมาชิกใจดีท่านอื่นๆ ดูนะ แต่ถ้าเปลี่ยนกรองที่แรงขึ้นก็ระวังเรื่องความแรงของน้ำที่ออกจาก Out flow หรือ Spray bar ด้วยนะครับ เดี๊ยวตู้กระจาย  n032

อีก 1 ทางเลือกถ้าไม่เปลี่ยนกรองคือหาตัวควบคุมอุณหภูมิมาต่อเสริมกับ chiller ครับ ตั้ง Temp ที่ chiller ต่ำๆเข้าไว้แล้วให้ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ซื้อมาคุม chiller แทน จุ่ม plobe ลงไปในตู้เลย อุณหภูมิในตู้ได้เมื่อไหร่ไอ้ตัวนี้มันก็ตัดไฟ chiller



หัวข้อ: Re: hailea 1000a กับ Atman 3335
เริ่มหัวข้อโดย: PlussaNOVA ที่ 05/03/10, [20:36:22]
ขอบอกก่อนว่าอาการนี้มันเกิดจากการที่ chiller ของเราประสิทธิภาพดีจัด คือทำความเย็นได้เร็วมาก แต่ทีนี้กรองของเรามัน pump น้ำมาแบบเอื่อยๆ พอน้ำมาถึงถังทำความเย็นใน chiller น้ำมันก็จะเย็นอย่างรวดเร็ว probe วัดอุณหภูมิของ chiller มัน detect ได้ว่าน้ำเย็นจนได้อุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้วจึงตัดการทำความเย็น ทั้งๆที่น้ำในตู้อีกมากมายที่กำลังถูก pump เข้ามาใน chiller อย่างเอื่อยๆ ยังไม่ทันจะเย็นเลย พอ probe วัดอุณหภูมิของ chiller มัน detect ใหม่ได้ว่าน้ำ อุณหภูมิสูงกว่าที่ตั้งไว้แล้วนะ มันก็จะทำงานใหม่ ซึ่งจะมีการทิ้งช่วงประมาณ 3 นาที เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ compressor และมันก็จะวนไปวนมาอย่างนี้เรื่อยๆ งงไหม? [งง] ผมอ่านๆมาจากแถวๆนี้หล่ะครับ

1000A เหมาะกับ flow rate ประมาณ 1500 - 4000 ลิตรต่อชั่วโมงครับ ผมไม่สันทัดเรื่องรุ่นของกรองซักเท่าไหร่  asspain ลองปรึกษาร้านค้าหรือว่าสมาชิกใจดีท่านอื่นๆ ดูนะ แต่ถ้าเปลี่ยนกรองที่แรงขึ้นก็ระวังเรื่องความแรงของน้ำที่ออกจาก Out flow หรือ Spray bar ด้วยนะครับ เดี๊ยวตู้กระจาย  n032

อีก 1 ทางเลือกถ้าไม่เปลี่ยนกรองคือหาตัวควบคุมอุณหภูมิมาต่อเสริมกับ chiller ครับ ตั้ง Temp ที่ chiller ต่ำๆเข้าไว้แล้วให้ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ซื้อมาคุม chiller แทน จุ่ม plobe ลงไปในตู้เลย อุณหภูมิในตู้ได้เมื่อไหร่ไอ้ตัวนี้มันก็ตัดไฟ chiller


[เจ๋ง] [เจ๋ง] [เจ๋ง]
เข้ามาเก็บความรู้อีกตามเคย อิอิ  ้hahaha ้hahaha


หัวข้อ: Re: กรองนอกขนาดเท่าไหร่ดีคับจะเหมาะกับ hailea 1000a
เริ่มหัวข้อโดย: NangmarnRai ที่ 05/03/10, [23:39:42]
ถามต่อหน่อยคับผม

ขนาดปั้มน้ำ 1500-4000 L/Hr
ขนาด 52 x 40 x 48 cm

เห็นบอกว่าขนาดปั้มน้ำ 1500-4000 L/Hr นี้เราควรหากรองหรือปั้มน้ำที่สามารถปั้มน้ำได้ช่วง 1500-4000 L/Hr ใช่ไหมคับ
ถ้าหาตัวที่น้อยกว่ามาใช้จะทำให้ชิลเลอร์น้ำงานบ่อยเกินไปใช่หรือป่าวคับ


หัวข้อ: Re: กรองนอกขนาดเท่าไหร่ดีคับจะเหมาะกับ hailea 1000a
เริ่มหัวข้อโดย: OoKabukioO ที่ 06/03/10, [00:37:54]
พวกนี้พอใช้ได้

Atman Cf - 1200 กำลังปั้ม 1550 L/Hr
Atman Df - 1300 กำลังปั้ม  1500  L/Hr

หรือให้ดีก็พวกนี้ไปเลย กรองนอกรุ่นใหญ่ น้ำแรงสะใจดี
สายยางขนาดเดียวกันด้วย ไม่ต้องทดสาย

Atman Cf - 2200 กำลังปั้ม 2200 L/Hr