Aqua.c1ub.net

Reef Club => คุยเรื่องตู้ทะเล => ข้อความที่เริ่มโดย: Dagon ที่ 06/10/14, [22:04:36]



หัวข้อ: ชิลเลอร์ ไฮหลิน28aไฟดูด
เริ่มหัวข้อโดย: Dagon ที่ 06/10/14, [22:04:36]
ผมซื้อชิลเลอร์ไฮหลิน28aมือสองมาคับ  ติดตั้งตามปกติแต่พอเอามือลงไปในน้ำไฟดูดคับ ใช้ไขควงเช็คไฟดูแล้ว ไม่ใช้ปั้ม ไม่ใช้ตัวทำคลื่น มาจากชิลเลอร์แน่นอนคับ อยากถามผู้รู้ว่าปกติหรือเปล่าคับ ลงสายดินแล้วก็ยังไม่หาย  แล้วจะมีผลกับปะการังไหมคับ


หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ ไฮหลิน28aไฟดูด
เริ่มหัวข้อโดย: un_petit_garcon ที่ 06/10/14, [23:26:08]
จริงๆ ชิลเลอร์ผมก็เป็นนะ ขนาดของยุโรปด้วย แต่พอลงสายดิน มันก็ไม่มีปัญหาละนะ

ยังไง ได้ลองแกปัญหาเบื้องต้นด้วยการสลับด้านปลั๊กก่อนหรือยังครับ


หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ ไฮหลิน28aไฟดูด
เริ่มหัวข้อโดย: Lolicon ที่ 06/10/14, [23:34:19]
ปกติครับ ไฮหลีเป็นแทบทุกตัว ใส่รองเท้ายางก่อนจุ่มมือลงตู้ก็จบแล้ว