หัวข้อ: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: Reef Me ที่ 04/05/14, [21:41:50] อยากทราบว่าชิลเลอร์ทำงาน 3นาที ตัด 10นาทีมันทำงานปกติมัยครับ หรือเป็นเพราะปั๊มน้ำช้าไป ตู้ 30*20*20 กรองล้าง 24*12*18
ชิลเลอร์ 1000b ปั๊มน้ำเข้าชิลเลอร์ sonic ap1600 ปั๊มหลัก sonic ap2500 ช้วนแนะนำหน่อยครับ หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: Puzzle ที่ 05/05/14, [00:15:08] ต่อปั๊มหลักเข้า ชิลเล่อร์ แล้วขึ้นตู้หลัก...ทำเร็วเพราะเครื่องใหญ่กว่าสเปคน้ำไปเยอะ
แต่ตัดเร็วไปอย่างน้อยน่าจะสัก 20-30 นาที ถ้าต่อแบบที่ว่าแล้วการตัดน่าจะนานขึ้น หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: bill2517 ที่ 05/05/14, [09:50:56] ให้ผมเดาเอานะ คาดว่าที่เป็นแบบนี้เพราะ
1.ทำงาน3นาที คาดว่าปั๊มเข้าชิลเลอร์เบาไป ทำให้น้ำที่อยู่ในตัวชิลเลอร์มันเย็นเร็ว เลยตัดเพราะมันวัดว่าน้ำเย็นแล้ว(ในชิลเลอร์) 2.ตัด10นาที คาดว่า เพราะชิลเลอร์ตัดเร็วไป ทำให้น้ำที่อยู่ในตู้ยังไม่ได้เป็นอุณหภูมิที่ตั้งไว้ มันเลยตัดแป๊บเดียวก็ทำงานอีกแล้ว วิธีทดสอบว่าจริงไม๊ ก็ลองหาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมิิน้ำในตู้หลัก ว่าตอนที่ชิลเลอร์ตัด น้ำในตู้อยู่ที่เท่าไหร่ ง่ายดี ส่วนวิธีแก้ ก็หาปั๊มที่ฟีดเข้าชิลเลอร์ให้ได้ตามเสปคของ 1000b เอาซักกลางๆของ RecommendSpec. เพราะตู้ค่อนข้างเล็กสำหรับ1000b หรือตามคุณ Puzzle คือใช้ตัว ap2500ฟีดเข้าชิลเลอร์แทนตัว1600 หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: Zyra ที่ 05/05/14, [10:15:27] ปั้มนํ้าเข้าชิลเลอร์รอบช้าไป หา3000L/H มาลง น่าจะเป็นatman105 ถ้าจำไม่ผิด ทุกอย่างจบ
หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: sao ที่ 05/05/14, [12:11:03] ถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆดูน่าจะดีครับวิเคราะน่าจะง่ายกว่า
หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: Lapath ที่ 05/05/14, [22:36:30] บรึ๊ยยยตู้พอๆกันคับผมใช้90Aครับตอนนี้ของผมทำ30นาทีตัด1ชั่วโมงครึ่งคับแบบว่าอากาศร้อนคับตอนน้ี 036
หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: Reef Me ที่ 06/05/14, [16:10:13] จากสเป๊คตู้กับชิลเลอร์ผมแล้ว เอาปั๊มเข้าชิลเลอร์แล้วขึ้นตู้เลย
กับแยกกันปั๊มขึึ้น แยกปั๊มชิลเลอร์ อันไหนดีกว่ากันครับ ถ้ายิงเข้าชิลเลอร์แล้วขึ้นเลย at man 105 พอมัยครับ หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: ntping ที่ 06/05/14, [18:35:29] ของผมใช้ 1000b ตู้หลัก 36 ตู้ล่าง 30 มั้ง น่าจะใกล้เคียงกันนะครับ ปั้มน้ำหลัก 4000 ลิตรผ่านชิลเลอร์แล้วขึ้นตู้หลักเลย เพิ่งติดเมื่อวาน ทำงานนานหรือเปล่าไม่รู้ แต่หยุดทีเป็นชั่วโมงเลย เด๋ววัดให้แน่นอนแล้วจะบอกอีกทีนะครับ
คาดว่าน่าจะเป็นเหมือนสมาชิกท่านอื่นบอก ปั้มเล็กไปทำให้น้ำในชิลเลอร์เย็นไปแล้วก็ทำเร็วเพราะความต่างของอุณหภูมิเยอะไป ความคิดผมคือถ้าน้ำผ่านช้าความต่างของอุณหภูมิน้ำมันเยอะเลยทำให้ทำเร็วแล้วอุณหภูมิไม่ค่อยคงที่ ผมเลยใช้ปั้มแรงๆหน่อยรู้สึกตามสเปกได้ถึง 4000 ลิตรนะครับ พออุณหภูมิต่างน้อยเครื่องเลยได้พักดีขึ้นและความคงที่ของอุณหภูมิน่าจะดีกว่าครับ (คิดเองเออเองนะครับ 555 [on_026]) ค่อนข้างจะขัดความรู้สึกหน่อยว่า น้ำน้อยน่าจะเย็นเร็ว ผมคิดต่างหน่อยครับ เน้นความคงที่ของอุณหภูมิมากกว่า เพราะถ้าความเย็นทั่วตู้แล้วน่าจะทำงานเบากว่า หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: Lolicon ที่ 06/05/14, [19:30:10] ปั้มนํ้าเข้าชิลเลอร์รอบช้าไป หา3000L/H มาลง น่าจะเป็นatman105 ถ้าจำไม่ผิด ทุกอย่างจบ 105 แค่พอดีๆ เอาจริงอยากได้106 จะได้ใช้เป็นตัวทำคลื่นอีกทางนึง หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: ntping ที่ 07/05/14, [00:05:57] อัพเดทการทำงานครับ. ตั้งไว้ 27 ทำงานตอน28 องศา ทำจนได้26.9 เครื่องถึงตัด ใช้เวลา 30 นาทีครับ แต่ที่สังเกตุเห็นคือ ตอนเครื่องเริ่มทำงานอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นเป็น 28.4 ก่อนแล้วค่อยลดลดอย่างช้าๆ. น่าจะเป็นที่การระบายความร้อนไม่เซ็นเซอร์ในชิลเลอร์เลยบอกค่าสูงขึ้นจากการแผ่ความร้อนของเครื่อง แต่อุณหภูมิน้ำตู้หลักข้างนอกเป็น 27.8ตอนที่ชิลเลอร์บอกว่า28.4 และตอนที่ชิลเลอร์ได้้26.9 ในตู้หลักอยู่ทึ่ 25.6 เลยครับ.
น่าจะเป็นที่เซ็นเซอร์ ตอนนี้กำลังดูๆ temp control ข้างนอกอยู่ครับ เผื่อช่วยเรื่องการตัดการทำงานของคอม น่าจะให้ผลดีกว่าเพราะไม่มีอุณหภูมิเครื่องมาเกี่ยวข้อง ที่คิดแบบนี้เพราะ ข้างหลังร้อนใช้ได้เลย และอุณหภูมิน้ำก็เย็นเร็วแต่คอมกลับคัดช้า เลยเอาพัดลมที่เป่าน้ำไปจ่อ ลด0.1 องศาเร็วกว่าปกติเยอะเลย เด๋วลองเอาน้ำวางบนตัวเครื่องก่อนว่าช่วยได้ไหม เด๋วมาอัพเดทเป็นข้อมูลให้อีกทีครับ. ปล.คิดเอง เออเองเหมือนเดิม [on_026] [on_026] [on_026] หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: ntping ที่ 07/05/14, [00:10:16] เพิ่มข้อมูลอีกนิด หลังจากขิลเลอร์หยุดทำงาน ตัวเลขกลับค่อยๆลดจนเป็น 26.6 (แต่ไม่รู้จะลดอีกไหม ขี้เกียจเฝ้าแล้ว) และอุณหภูมิในตู้อยู่25.9ครับ
ช่วยๆกันให้ข้อมูลครับ หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: ntping ที่ 07/05/14, [00:53:37] ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=102151.0;wap2 หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: ntping ที่ 07/05/14, [01:53:20] อัพเดทครับ. 2 ชม.แล้วตัวเลขที่ชิลเลอร์ยัง 26.7 อยู่เลยครับ ในตู้หลัก 26 ครับ อุณหภูมิแกว่งๆแบบแปลกๆครับ
หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: bill2517 ที่ 07/05/14, [09:41:19] ตอบคุณ ntping
****** มันแยกออกเป็น2ปัญหาคือ 1.เทมป์ของตัวชิลเลอร์ กับ เทมป์ที่วัดได้จากตู้หลัก -- คงมีซักอันที่ไม่ตรง ไม่ถูกต้อง หรืออาจจะไม่ตรงทั้ง2ตัวเลยก็ได้ [on_026] แต่ยึดเอาซักอันครับ มันต่างกันอยู่ 0.7 องศา ถ้าเป็นผมจะตั้งเทมป์ที่ตัวชิลเลอร์ให้ตรงกับตู้หลักก่อน มันมีวิธีอยู่ว่าต้องกดปุ่มไหนซักอย่างแต่ผมจำไม่ได้ มันเป็นการตั้งค่าชดเชยของตัวชิลเลอร์ครับ+-ได้1องศา 2.ตัวเลขที่หน้าปัทม์ของชิลเลอร์ ดีดขึ้นๆลงๆ ช่วงที่ทำงานและเพิ่งทำงานเสร็จ -- อันนี้ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ เพราะโพลบมันอยู่ในชิลเลอร์ วัดอุณหภูมิก็วัดอยู่ในชิลเลอร์ ดังนั้นมันวัดได้เท่าไหร่มันก็แสดงเป็นตัวเลขที่หน้าปัทม์ แต่น้ำในตู้จริงๆอาจจะไม่ได้เย็นเท่ากับในตัวชิลเลอร์ ดังนั้นหลังจากเครื่องตัดการทำงานซักพัก ตัวเลขที่หน้าปัทม์ชิลเลอร์จะดีดสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่น้ำในชิลเลอร์รวมกับน้ำในตุ้ ทำให้ได้อุณหภูมิจริงๆของน้ำรวมทั้งระบบ(อย่าเพิ่งนับตัวเลขที่ได้จากเทอร์โมมิเตอร์ที่ตู้หลักนะ) หลังจากนั้นตัวเลขที่หน้าปัทม์ชิลเลอร์จะนิ่งอยู่ที่ค่านั้นซึ่งเป็นค่าจริง แล้วจะค่อยๆสูงขึ้นอีกทีแบบช้าๆเพราะปัจจัยความร้อนต่างๆ ส่วนหากจะแก้เรื่อง ก็ให้ย้ายโพลปจากในชิลเลอร์มาวัดน้ำในตู้แทน อันนี้จะได้ค่าอุณหภูมิน้ำในตู้จริงๆ มีวิธีทำอยู่แต่ยากหน่อยผมเคยอ่านเจออยู่ ลองค้นหาเอา หรือ ใช้เทมป์คอนโทรลคุมตัวชิลเลอร์อีกที โดยเสียบปลั๊กชิลเลอร์เข้ากับเทมป์คอนโทรล แล้วตั้งอุณหภูมิการทำงานของชิลเลอร์ให้ต่ำๆกว่าปกติไว้เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ที่ตัวเทมป์คอนโทรล แต่ผลกระทบจากการตัดไฟของตัวเทมป์คอนโทรลจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบได้ครับ คือผมก็เคยซีเรียสกับเรื่องอุณหภูมิในชิลเลอร์กับในตู้หลักไม่เท่ากันมาก่อน แต่พอคิดไปคิดมา รู้สึกมันจะยุ่งยาก+อาจจะมีผลกระทบกับตัวชิลเลอร์ ผมเลยปล่อยไปไม่สนใจเรื่องนี้อีก มันปวดหัว 036 เพราะถึงอุณหภูมิมันไม่เท่ากันแต่สุขภาพก้นตู้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร อีกทั้งระยะเวลาการทำงานและการตัดของชิลเลอร์อยู่ในระดับที่รับได้ คือ อัตราส่วนเวลาทำงาน:พัก 1:3 ในช่วงอากาศปกติ ไม่ได้ร้อนมาก (อุณหภูมินอกตู้ประมาณ 29-31องศา) อัตราส่วนเวลาทำงาน:พัก 1:2 ในช่วงที่อากาศร้อนมาก (อุณหภูมินอกตู้ประมาณ 32-34) อัตราส่วนเวลาทำงาน:พัก 1:1กว่าๆ ในช่วงที่อากาศร้อนสุดๆ (อุณหภูมินอกตู้ประมาณ 35up ซึ่งใน1ปีจะมีประมาณ1-2อาทิตย์ที่ร้อนขนาดนี้) หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: Reef Me ที่ 07/05/14, [12:31:28] ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้กับผมมากครับ
ฝ หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: ntping ที่ 07/05/14, [13:32:34] ขอบคุณสำหรับความรู้เช่นกันครับ กระจ้างขึ้นเยอะเลย เด๋วหาวิธีที่ช่วยระบายความร้อนจากแผงระบายความร้อนให้ทำงานได้ดีขึ้น คงจะช่วยเรื่องการทำความเย็นกับค่าไฟได้บ้าง ตอนนี้คิดได้ 2 ทางครับ 1. ถอดแผง 2. ติดพัดลมคอมช่วยดูอาการเข้า คงถอดแผงหลังก่อนครับ ไม่เปลืองตังค์ดี
ได้ผลยังไงเด๋วมาอัพเดทให้ฟังนะครับ และเรื่องแนะนำให้ติด temp คุมแยก คิดเหมือนกันว่ามีผลกับคอมฯรึเปล่า เด๋วขอโทรไปถามคนอื่นก่อนครับ แล้วจะมาแจ้งนะครับ ใครเคยทำบ้างแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณอีกที [เจ๋ง] หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: Puzzle ที่ 07/05/14, [15:34:12] ติดพัดลมดูดอากาศ แบบพัดลมคอม ดูดความร้อนออก ต่อด้านหลังชิลเลอร์ .... มันจะเป็นพัดลม 220v
แรงมากแต่ตอนทำงานเสียงลมจะดัง.... หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: ntping ที่ 07/05/14, [17:24:10] เพิ่มข้อมูลครับ http://www.siamreefclub.com/forums/index.php?/topic/52082-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C/
หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: Lapath ที่ 07/05/14, [22:07:33] เอาแผ่นหลังออกแล้วเป็นยังงัยมั่งคับกลัวชิลเลอร์ของตัวเองรวนเหมือนกันคับถึงจะมีประกันอยู่แต่กว่าจะซ่อมเสร็จตู้คงเน่าพอดีอะคับ [on_030]
หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: ntping ที่ 09/05/14, [02:13:05] DIY จากเมืองนอก http://www.arofanatics.com/forums/showthread.php?t=470139
ว่างๆค่อยแกะดูก่อนว่า1000b โดยรวมแล้วเหมือนกันป่าว ถ้าใช่ล่ะดีเลย. ตัดปัญหาตัววัดไม่ตรง หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: ntping ที่ 09/05/14, [02:20:17] อันนี้ 500a http://www.aquaticquotient.com/forum/showthread.php/78543-Modify-Hailea-500A-sensor-to-external
หัวข้อ: Re: ชิลเลอร์ทำงาน 3 นาทีตัด 10 นาที ปกติมัย เริ่มหัวข้อโดย: ntping ที่ 10/05/14, [07:44:08] การเปลี่ยนสายโพรบนั้นโทรไปถามคนขายเค้าบอกว่าใช่ด้วยกันไม่ได้ค่าต้านทานไม่เท่ากัน และผมก็ปรับไม่เป็นเลยล้มเลิก. แต่ที่เฝ้าดูเวลาคอมตัดพัดลมก็ดับด้วย ผมเลยคิดว่าการทำงานน่าจะเหมือนที่ใช้ตัวควบคุมตัดไฟภายนอก. น่าจะไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องอุณหภูมิตามชิลเลอร์ที่สูงขึนนั้น ผมแกะเครื่องแล้ว. ทางน้ำเข้าและสายโพรบอยู่ติดกับพัดลมระบายความร้อนเลย น่าจะได้ผลกระทบ ทำให้ตัวเลขมันสูงขึ้นและต่างจากในตู้ เพราะร้อนใช้ได้เลยตอนทำงาน. และไม่มีฉนวนหู้มเลยครับ.
ส่วนเรื่องระบายความร้อน เด๋วผมเพิ่มพัดลมคอมอีกตัวช่วยดูดลมเย็นเข้า และทำงานตามเทมคอนโทรตัวที่ซื้อใหม่เลยพร้อมกับชิลเลอร์จะได้ช่วยระบายความร้อนเร็วขึ้น |