Aqua.c1ub.net

Aquatic Plant => คุยเรื่องไม้น้ำ => ข้อความที่เริ่มโดย: 田彬 ที่ 11/06/13, [17:54:35]



หัวข้อ: ถามเรื่องติดแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: 田彬 ที่ 11/06/13, [17:54:35]
ตอนนี้มีห้องกว้าง 3.5 เมตร ยาว 8 เมตร

ติดแอร์ไปสองตัว ตัวละ 13000 บีทียู

แต่สามด้านของห้องเป็นกระจกทั้งหมด

ตอนนี้อุณหภูมิที่ได้ ไม่ต่ำลงไปกว่า 26 องศา

พอแนะนำได้มั้ยครับว่า ถ้าจะให้ต่ำกว่านี้ ทำยังไงกับมันดี คอมเพรสเซอร์ แทบไม่ตัด  [on_009]


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องติดแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: TFMAKO ที่ 11/06/13, [18:04:01]
กระจกใสหรือติดฟิล์มครับ


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องติดแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: 田彬 ที่ 11/06/13, [18:20:47]
กระจกใสหรือติดฟิล์มครับ

มันน่าจะเป็นกระจกสีชาธรรมดา โครงอลูมิเนียมหนะ กั้นภายใน


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องติดแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: fendering ที่ 11/06/13, [19:11:33]
ห้องคุณต้องใช้ 3.5*8*800 = 22400 btu ครับ
ถึงจะพอครับ
ถ้ามีความชื้นเพิ่มขึ้นหรือแดดส่อง ก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกครับ
แล้วปกติเปิดทั้ง 2 ตัวเลยหรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องติดแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: 田彬 ที่ 11/06/13, [20:24:30]
ห้องคุณต้องใช้ 3.5*8*800 = 22400 btu ครับ
ถึงจะพอครับ
ถ้ามีความชื้นเพิ่มขึ้นหรือแดดส่อง ก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกครับ
แล้วปกติเปิดทั้ง 2 ตัวเลยหรือเปล่าครับ

ก็ถือว่าพอนะครับ ตอนนี้ก็รวมกัน 26000 บีทียูละ
เปิดพร้อมกันยังไม่ลงเลยครับ

ผมว่าเดี่ยวผมจะติดฉากกั้นห้องแอร์ละ กั้นออกสักครึ่งนึง
แล้วซีลประตูให้ดี ๆ แค่นี้น่าจะโอเค


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องติดแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: Chaba ที่ 12/06/13, [00:05:35]
กั้นภายในนี้ไม่ทราบว่ามีแดดส่องไหมครับ ถ้ามีแนะนำให้หาม่านมาใส่ที่กระจกด้วยม่านบังแสงก็ช่วยได้ครับ


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องติดแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: JPS ที่ 12/06/13, [00:34:11]
จากข้อมูลที่ว่ามายังบอกยากครับว่าพอรึเปล่า
กระจกแต่ละด้านที่กว้างยาวแค่ไหน หันทิศไหนบ้าง อีกด้านของผนังเป็น indoor/outdoor ถ้า outdoor หันทิศไหน วัสดุที่ใช้ทำผนังห้อง เพดานสูงเท่าไหร่เป็นหลังคาหรือมีห้องด้านบน ติดฝ้าเพดานรึเปล่า เวลาคำนวณแอร์จริงๆ เค้าต้องดูหมดน่ะครับ แต่ช่างรับเหมาปกติก็กะเอาคร่าวๆ กัน ทั้งที่จริงๆ ห้องขนาดเท่ากันแต่สภาพแวดล้อมต่างกันอาจใช้แอร์ต่างกันเป็นเท่าครับ