Aqua.c1ub.net

Shrimp Club => กุ้งเรดบี => ข้อความที่เริ่มโดย: Ball EnJoY ที่ 14/09/10, [16:16:19]



หัวข้อ: ประสบการณ์กับชิลเลอร์ไม่เย็น(ถ้าผิดห้องรบกวนย้ายให้ด้วยครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: Ball EnJoY ที่ 14/09/10, [16:16:19]
เรื่องของเรื่องคือติ่นมาแล้วเห็นอุณหภูมิที่ชิลเลอร์และตู้เรดบีอุณหภูมิ 31 กว่าๆ เลยงงและพยายามตั้งสติอยู่พักนึงว่าจะเอาไงดี ก็เลยค่อยๆไล่คือ
1.ระบบไฟปกติ

2.เช็คเทอร์โมสตัดทำงานหรือไม่(ตัดแล้วคอมฯทำงาน) ผลคือปกติ

3.เอามือไปอังด้านหลังเครื่องว่ามีลมร้อนออกมาหรือไม่ ผลคือเหมือนไม่มีลมร้อนออกมา

4.จากนั้นก็ลองเปิดฝาเครื่องดู แล้วต่อสายยาง in/out เพื่อลองให้เครื่องทำงาน สิ่งที่สังเกตุเห็นคือไม่เห็นความผิดปกติของน้ำยาทำความเย็นว่ามีรูรั่ว(ตามด) แต่ที่ดูแล้วแปลกๆก็คือเวลาคอมเพรสเซอร์ทำงานปรากฏว่าพัดลมระบายความร้อนที่วางติดกับคอยล์ร้อนด้านหน้าของเครื่องไม่ทำงานเลยทำให้ไม่เกิดการระบายความร้อน และเกิดการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ(ดูรูปประกอบ พัดลมตัวเล็กอีกตัวเอามาช่วยนะครับไม่ใช่ของเครื่อง)

(http://img521.imageshack.us/img521/2754/img00198201009131334.jpg)

5.เอาพัดลมมาจ่อที่เครื่องเพื่อสรุปข้อสันนิษฐาน ผลที่ได้คือและทำการจดบันทึกไว้คือ

ผลการทำความเย็นหลังจากเอาพัดลมมาจ่อ
12:24, 29.7 c
12:31, 28.7 c, 7 min 1 c
13:02, 27.8 c, 31 min 0.9 c
13:07, 27.4 c, 5 min 0.4 c
13:18, 27.1 c, 11 min 0.3 c
13:29, 26.7 c, 11 min 0.4 c
13:40, 26.5 c, 11 min 0.2 c
13:44, 26.4 c, 4 min 0.1 c
13:49, 26.3 c, 5 min 0.1 c
13:56, 26.1 c, 7 min 0.2 c
14:08, 25.9 c, 12 min 0.2 c
14:22, 25.7 c, 14 min 0.2 c
14:31, 25.4 c, 9 min 0.3 c
14:41, 25.2 c, 10 min 0.2 c
14:53, 25.1 c, 8 min 0.1 c
14:56, 25.0 c, 3 min 0.1 c
14:59, 24.9 c, 3 min 0.1 c

จึงสรุปว่าพัดลมเสียครับ ส่วนเรื่องน้ำยาทำความเย็นนั้นปกติแล้วใช้นานครับกว่าจะต้องเติม รวมถึงแอร์บ้านด้วยถ้าไม่รั่วไม่ซึมซะก่อน ทั้งหมดเลยเอามาแชร์ให้ฟังกัน


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์กับชิลเลอร์ไม่เย็น(ถ้าผิดห้องรบกวนย้ายให้ด้วยครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: dernero ที่ 14/09/10, [16:33:28]
ขอบคุณครับ  emb01 emb01 [เจ๋ง] [เจ๋ง]


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์กับชิลเลอร์ไม่เย็น(ถ้าผิดห้องรบกวนย้ายให้ด้วยครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: NO.5 ที่ 14/09/10, [16:39:45]
ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับ  [เจ๋ง]


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์กับชิลเลอร์ไม่เย็น(ถ้าผิดห้องรบกวนย้ายให้ด้วยครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: Archive ที่ 14/09/10, [23:12:09]
ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเหมือนกันครับ คิดว่าตัววัดอุณหภูมิคงเสีย เพราะตัววัดที่เป็นตัว PH meter วัดได้ 23 แต่ ชิลเลอร์ทำงานแปบๆๆ ตัววัดที่ PH meter ยังไม่ขยับเลย มันทำงานอีกแล้ว ไม่เกิน 2 นาที ชัวแน่ๆๆเลย ตอนนี้หา TEMP Controller มาติดเพิ่ม แต่ตอนนี้ดูเหมือนของขาดตลาด เซ็งๆๆครับ


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์กับชิลเลอร์ไม่เย็น(ถ้าผิดหŭ
เริ่มหัวข้อโดย: Tz ที่ 15/09/10, [07:20:03]
ของผมตัว ph meter 25c แต่ชิลเลอตั้งไว้ 24c  ชิลเลอร์ถึง24c แต่ph meterยังอยู่25c อยู่เลย


งี้มันปกติป่าวครับ


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์กับชิลเลอร์ไม่เย็น(ถ้าผิดห้องรบกวนย้ายให้ด้วยครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: TaMOR ที่ 15/09/10, [07:46:36]
ผมแนะนำให้มีเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทที่ไว้วางใจได้ืติดตู้ไว้ด้วยครับจะได้คอยเช็คพวกแบบดิจิตอล
บางครังเอาแน่เอานอนกับมันไม่ค่อยได้

ขอบคุณ จขกท.ด้วยครับที่เอาความรู้มาฝาก แต่ก็สุดยอดจริงๆครับนั้งจดอย่างละเอียดอึดน่าดู ้hahaha


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์กับชิลเลอร์ไม่เย็น(ถ้าผิดห้องรบกวนย้ายให้ด้วยครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: ⓦⓔⓔⓩⓔⓡ ที่ 15/09/10, [10:53:49]
  เคยเป็นเหมือนกันคับ แต่ aqurmatic  อาการนี้ ตื่นเช้ามา 30 องศา พอดีพวกพี่ชายกลับมาบ้านพอดีให้พี่ชายช่วยกันดู ลื้อๆออกมาเชค ๆ จับไฟจากมิเตอร์  สรุป 3 คนนั่งดูนั่ง วิเคราะห์ สุดท้าย หน้าจอ ทำงานปกติ แต่เครื่องไม่ทำงาน พี่ชายก็คาดไม่ถึง กับ อาการพัดลมเสีย จนสุดท้ายผมก็ ต้องส่งไปซ่อมที่ เจเจ  โดนไปหลายร้อยเหมือนกัน [โน่ววววว] อาการพัดลมเสีย จึงมานั่งดูหลังจากที่เอากลับมาแล้วเวลาทำงาน คอมเพรสเซอร์มันจะทำงาน คู่กับ พัดลม โดยพัดลมระบายอากาศ ถ้าพัดลมเสีย มันก็ไม่ทำงาน  แบบบ้านไกลหาร้านซ่อมแถวๆนี้ก็ไม่มี ต้องแบกไป เจเจ  [on_009]


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์กับชิลเลอร์ไม่เย็น(ถ้าผิดห้องรบกวนย้ายให้ด้วยครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: Archive ที่ 15/09/10, [11:06:25]
  เคยเป็นเหมือนกันคับ แต่ aqurmatic  อาการนี้ ตื่นเช้ามา 30 องศา พอดีพวกพี่ชายกลับมาบ้านพอดีให้พี่ชายช่วยกันดู ลื้อๆออกมาเชค ๆ จับไฟจากมิเตอร์  สรุป 3 คนนั่งดูนั่ง วิเคราะห์ สุดท้าย หน้าจอ ทำงานปกติ แต่เครื่องไม่ทำงาน พี่ชายก็คาดไม่ถึง กับ อาการพัดลมเสีย จนสุดท้ายผมก็ ต้องส่งไปซ่อมที่ เจเจ  โดนไปหลายร้อยเหมือนกัน [โน่ววววว] อาการพัดลมเสีย จึงมานั่งดูหลังจากที่เอากลับมาแล้วเวลาทำงาน คอมเพรสเซอร์มันจะทำงาน คู่กับ พัดลม โดยพัดลมระบายอากาศ ถ้าพัดลมเสีย มันก็ไม่ทำงาน  แบบบ้านไกลหาร้านซ่อมแถวๆนี้ก็ไม่มี ต้องแบกไป เจเจ  [on_009]

เจองี้ไปก็เหนื่อยหน่อยอ่ะครับ หุหุ  [on_055]


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์กับชิลเลอร์ไม่เย็น(ถ้าผิดห้องรบกวนย้ายให้ด้วยครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: Ball EnJoY ที่ 15/09/10, [11:11:15]
ผมแนะนำให้มีเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทที่ไว้วางใจได้ืติดตู้ไว้ด้วยครับจะได้คอยเช็คพวกแบบดิจิตอล
บางครังเอาแน่เอานอนกับมันไม่ค่อยได้

ขอบคุณ จขกท.ด้วยครับที่เอาความรู้มาฝาก แต่ก็สุดยอดจริงๆครับนั้งจดอย่างละเอียดอึดน่าดู ้hahaha

เห็นด้วยเลยครับ เพราะที่ตู้ผมก็ติดเทอร์โมมิเตอร์อีกอันเพื่อเอาไว้เช็คเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: ประสบการณ์กับชิลเลอร์ไม่เย็น(ถ้าผิดหŭ
เริ่มหัวข้อโดย: Ball EnJoY ที่ 15/09/10, [11:13:06]
ของผมตัว ph meter 25c แต่ชิลเลอตั้งไว้ 24c  ชิลเลอร์ถึง24c แต่ph meterยังอยู่25c อยู่เลย


งี้มันปกติป่าวครับ

ของผมก็เป็นครับ ถ้า +/- ไม่เกิน 1 องศา ผมไม่ซีเรียส แต่ถามว่าปกติมั๊ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ